安邦信AMB-G7-015T3變頻器15KW~由于模塊FP50R12KE3損壞和驅動電路A316損壞等。修復后發現/不管待機或運行,半小時內必跳LU欠壓故障,機器保護停機。電壓檢測電路如圖,A點電壓–3.2V,B點電壓–3.2V,此電路為一個電壓跟隨器。調出面板顯示變頻器直流電壓值為537V/輸入380V交流電,正常。換LF347運放,故障依舊。維修花了幾個小時陷入困區,難道是主板CPU不好/這個概率很高。在一次偶然中用表筆碰觸B點,變頻器立即報警OU過壓,說明B點為高阻端,對外來電波很敏感。針對B端改動電路/加阻容吸收回路?試機三小時不跳LU欠壓故障!