如何采集8路4-20mA信號

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:71407 發表于 2014-12-31 01:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司有個項目,采集8路4-20mA電流信號(二線制的),我這有幾種方案,請各位高手幫忙分析一下哪種可行,謝謝!
    方案1:8路4-20mA信號-->3-8譯碼器選通8路N溝道MOSFET中的一路-->電流環隔離芯片(ISO 4-20mA)-->200歐姆采樣電阻-->12位串行AD轉換-->單片機;
    方案2:8路4-20mA信號-->8路模擬開關(CD4051B,MAX4617等)-->電流環隔離芯片(ISO 4-20mA)-->200歐姆采樣電阻-->12位串行AD轉換-->單片機;
    方案3:8路4-20mA信號-->8塊電流環隔離芯片(ISO 4-20mA))-->8個200歐姆采樣電阻-->8路模擬開關(CD4051B等)-->12位串行AD轉換-->單片機;
    方案1中,優點是MOSFET導通電阻小(零點幾歐姆)且8路之間應該不會相互干擾,但要加8個MOSFET,而且沒找到成熟的電路可供參考;
    方案3中,優點是只需一塊8路模擬開關用于切換,但要求模擬開關的導通電阻要小(CD4051B好買,不同的供電電壓下導通電阻從幾十到幾百歐姆,偏大了;MAX4617的導通電阻小,只有十來個歐姆,可以滿足要求,但不太好買),另外還有一個問題,模擬開關用于切換電流信號,各路之間會不會相互干擾?
    方案3中,優點是只需一塊8路模擬開關用于切換,且切換的是電壓信號,對模擬開關導通電阻沒什么要求,CD4051B就可以,另外各路之間應該不會相互干擾,但需要8塊電流環隔離芯片和8個采樣電阻,電路顯得羅嗦,且成本會增加。
    另外,系統需要充分考慮防雷問題。
    請各位大俠幫忙分析一下,如果哪位有更好的方案,請不吝賜教,多謝!


電流環信號要先轉成電壓信號后才能做處理否則會因負載的引入尤其是非線性環節的引入破壞電流環信號,樓主的方案只有3是可行的。
給一個最簡單的參考圖

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:170902 發表于 2017-3-15 15:10 | 只看該作者
請問老師最后選擇的哪一種方案呢