調試一新設備,通訊上一直很好,今天出現個干擾問題,求助
pc上插一塊串口擴展卡,pci接口,擴展兩個串口,用于同兩塊控制板通訊,每個控制板上都有89s52,max232
usb轉485用于pc控制變頻電源
單只啟動變頻電源后:
情況1:pc串口會收到20--40個&HFF,不在有干擾數據進入串口
情況2:串口不斷收到&HFF,但收到的頻率并不是太快,不會影響到pc端程序的運行
情況3:串口不斷收到&HFF,而且接受的頻率很快,嚴重影響到pc端程序的運行
以上前兩種情況出現的概率很大。
變頻啟動后,如果是上面的前兩種情況,此時pc向下位機發送命令,下位機能正確執行并向pc發送數據
但接著就會發生和上面情況3相同的情況,而后再向下位機發送命令也仍會被正確執行,也仍會向pc發送
數據幀,但數據幀前后有大量的&HFF,pc無法正常接受下位機的返回。
max232用的典型電路
干擾時,拔下usb轉485,干擾消失,,,拔下下位機的232接線,無干擾數據進入串口
用示波器看Tin,始終5V高電平無干擾,,,Tout,-5v,只有些小毛刺,但應該不能引起這么大的干擾
沒有干擾時Tout也是-5v
求助呀

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

無效樓層,該帖已經被刪除
板凳
ID:187802 發表于 2017-4-9 22:50 | 只看該作者
串口芯片沒有問題吧。確定干擾來自MXA232前還是后

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

地板
ID:188055 發表于 2017-4-10 15:13 | 只看該作者
我覺得可以串一下磁環試試