壓力變送器與西門子S7-200PLC怎么連接

[復制鏈接]
ID:75926 發表于 2015-4-4 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
壓力變送器要怎么和西門子S7-200PLC連接,是不是一定要用模擬量模塊。要用壓力控制離心式水泵,只有壓力正確了才能啟動水泵佛則要故障報警,不知道用什么作為輸入信號。

答:1.根據描述情況,不一定非要采用模擬量模塊。

2.最經濟的方法可采用合適量程的電接點壓力表(震動大時可采用耐震的),帶二個無源干觸點,可作為上限報警和下限報警(上限和下*程可調),用于給PLC控制泵的起動、停止或報警。

3.采用電子壓力繼電器,具有現場顯示壓力數值,同時帶有上限報警和下限報警設置(上限和下*程可調),有的帶一路4-20mA模擬量電流信號輸出。壓力變送器通常為4-20Am模擬量電流信號輸出,

4.當你使用模擬信號時,就一定要用模擬量功能的模塊。

回復

使用道具 舉報

ID:80108 發表于 2015-5-22 01:39 | 顯示全部樓層
CPU 224 cn 或者CPU 226 cn 兩個系列的PLC都自帶模擬量接口的!
回復

使用道具 舉報

ID:80108 發表于 2015-5-22 01:45 | 顯示全部樓層
主要是看使用的要求而定咯!如果是要求控制壓力精度高的,那肯定要用模擬量信號來處理咯。如果精度要求的范圍很寬,那就接個壓力開關比較經濟實用點咯!