熔斷器相關的規定不理解

查看數: 938 | 評論數: 1 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-10-14 15:59

正文摘要:

In是指熔斷器的額定電流 。1.7倍的In熔斷器不就熔斷了嗎,怎么能連續通過

回復

ID:404160 發表于 2024-10-15 10:23
首先,我們來澄清幾個概念:

額定電流(In):這是熔斷器在標準環境條件下能夠長期安全通過的最大電流。
熔斷特性:熔斷器在不同電流下的熔斷時間,通常用時間-電流曲線表示。
安全裕量:為了保證設備的安全,設計時通常會給熔斷器留有一定的安全裕量,即允許其短時間內通過超過額定電流的電流。
為什么熔斷器能在1.7倍額定電流下連續通過一段時間?

熔斷特性曲線: 熔斷器的熔斷時間與電流大小密切相關。當電流略微超過額定電流時,熔斷器需要較長時間才能熔斷。這是因為熔斷器內的熔體需要吸收足夠的熱量才能達到熔點。
安全裕量: 為了應對負載電流的波動或短時的過載情況,熔斷器通常設計有較大的安全裕量。也就是說,熔斷器可以在短時間內承受超過額定電流的電流而不立即熔斷。
環境溫度的影響: 環境溫度會影響熔斷器的熔斷特性。在低溫環境下,熔斷器的熔斷時間會延長。
為什么標準規定熔斷器能連續通過1.7倍額定電流?

保護設備的靈敏度: 如果熔斷器的熔斷電流設定過低,則容易誤動作,頻繁跳閘,影響設備的正常運行。
考慮負載的啟動電流: 電機等負載在啟動時往往需要較大的電流,如果熔斷器額定電流設置過低,則可能在啟動時就熔斷。
提高系統的可靠性: 適當的裕量可以提高系統的可靠性,避免因輕微的過載而頻繁更換熔斷器。
需要注意的幾點:

連續通過時間: 熔斷器在1.7倍額定電流下能連續通過的時間是有限的。如果過載時間過長,熔斷器最終還是會熔斷。
環境溫度的影響: 環境溫度的變化會影響熔斷器的熔斷特性,因此在選擇熔斷器時需要考慮工作環境的溫度。
熔斷器的種類: 不同類型的熔斷器具有不同的熔斷特性,在選擇熔斷器時需要根據負載的特性和保護要求進行選擇。
總結:

熔斷器能在1.7倍額定電流下連續通過一段時間,是基于其熔斷特性、安全裕量和環境溫度等因素綜合考慮的結果。這個設計是為了在保證設備安全的前提下,提高系統的可靠性。