網上找了個12V電源適配器,由于沒有合適電阻,基準電壓那里的調節電阻R12用了10K,實際無負載輸出12.9V接2A負載時電壓12.5V,25W,這個壓降正常嗎 原理圖

回復

ID:123289 發表于 2023-8-11 10:40
這個正常,當你用示波器查看電壓時,用交流放大一下,你會發生波形是跟隨負載變化的。
ID:883242 發表于 2023-8-10 18:18
如果你在R12↑和R14↓這兩個管腳間測出來電壓降低0.4V,那絕對不正常,應該是一點兒都不會變。

如果你在負載側測出帶載后電壓降低0.4V,那再正常也不過了,你的電線就是電阻這是別人的腳后跟都知道的常識。
ID:1079566 發表于 2023-8-10 17:16
有的是限制于EI鐵瓷芯的大小, 輸出功率有限, (功率輸出余量不大), 超過一定輸出功率,輸出電壓會明顯下降.


也許是輸出電流大,紋波變大, 測量的電壓變小.
或以試試輸出端, 加大電容容量.

ID:56665 發表于 2023-8-10 17:08
負載調整率3%也是可以的。
ID:1085441 發表于 2023-8-10 16:38
我看明緯的12V/25W電源,輸出電壓范圍是±1%。
ID:57657 發表于 2023-8-10 16:24
具體壓降與PCB布線、銅厚、電阻功率等有關,是否正常建議咨詢3C認證等部門。