單相變壓器輸入220V 輸出5V. ,次級可以并聯嗎,串聯的話,是否要注意同名端的問題。輸入三相,缺一相的話,能正常輸出嗎

回復

ID:18101 發表于 2025-1-3 20:11
這初級是星形接法,如果接入三相380V的話,電壓沒有降低,每個變壓器初級還是380V,這樣就需要考慮變壓器的耐壓絕緣了。
ID:517951 發表于 2025-1-2 18:27
3個變壓器替代一個三相變壓器理論可行. 需要注意三個初級次級線圈的匝數比相同, 接線的極性一致, 功率一致.  
ID:1033105 發表于 2025-1-1 10:00
電工理論上的三相變壓器就是3個相同的變壓器,3個初級(高壓)是△型連接(和樓主不同的是一般電力變壓器高壓(指10千V)側是△連接,低壓側是Y型連接的),沒有中性點(零線),然后3個次級接成Y型,有中性點(零線)。就是這樣,前提是3個相同的變壓器。











ID:466250 發表于 2025-1-1 01:51
完全沒問題。其實一個380v的變壓器就可以了,沒必要搞3個。
ID:373388 發表于 2025-1-1 00:00
我原來用三個變壓器,初級是三相四線制, 后端用三個整流橋整流再并在一起用,產品大批量用一直沒問題
ID:88256 發表于 2024-12-31 21:15
Hephaestus 發表于 2023-4-8 20:35
樓主的就是正常用法,你覺得什么用法更加正常就貼圖出來。

初級沒有用零線,而是接成星型的接法,如果三個變壓器不一致,或者次級負載不一樣(匝間短路、二極管擊穿),就會造成三相不平衡,零點漂移,這個時候三個變壓器的輸入電壓就會有高有低了,甚至可能造成變壓器燒毀。另外,變壓器次級的公共端也是沒有接入電路使用,感覺也不太可靠。
ID:1034262 發表于 2024-12-31 15:17
輸入公共端最好接零線。
ID:1003530 發表于 2024-12-31 14:56
輸出應該是有的,三相不平衡,可能回不穩定
ID:420836 發表于 2024-12-27 09:22
這種接線應該可以工作。想象一下將三相分成三個獨立的單相并降低電壓的情況。
ID:1100060 發表于 2024-12-23 08:21

三相電網,接三個同型號的單相變壓器是可以的,沒有三相變壓器時就會這樣用。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 02:51
接法有誤。相位有問題而且如果電壓不平等你想想三個電池并聯有兩個電壓低了點會被擊穿或者截止!
ID:883242 發表于 2023-4-8 20:35
li64331218 發表于 2023-4-8 20:23
沒有試過,非正常用法一般不建議。

樓主的就是正常用法,你覺得什么用法更加正常就貼圖出來。
ID:291668 發表于 2023-4-8 20:23
沒有試過,非正常用法一般不建議。
ID:94031 發表于 2023-4-8 19:59
三個圈數比一樣就可以。