欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

請問這個濕度應該怎么計算?有對應的電壓值

查看數: 4170 | 評論數: 6 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-1-24 09:59

正文摘要:

dis_number=(adrh) adrh是ad口高位寄存器 這個寄存器是可以直接讀到值的 請各位大神們看一下

回復

ID:472325 發表于 2019-1-24 20:08
這里是一個測電壓值的oltag=5000*voltag/4095; //2的12次方是4096 ,4096分頻,5000是mV
同理;(你設好的濕度值) * (實時數據值) / 分頻(4096,1024等)
就是用你分頻等份*基準濕度值得到你的濕度取值

評分

參與人數 3黑幣 +88 收起 理由
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 贊一個!
admin + 70 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:713523 發表于 2020-3-23 19:24
根據得到的 電壓值 用if等 進行 劃分 判斷
ID:401564 發表于 2019-1-24 17:03
溫度?濕度?
溫度:對應的AD值查表
濕度:這個有點不好搞,好像是要用到交流信號的,不同的感應器不同的算法,最好是模塊,直接讀取數字值最好

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:94031 發表于 2019-1-24 16:30
根據電壓找到濕度區間,然后線性插補。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:123289 發表于 2019-1-24 11:07
又是個學習不認真的。先查下,讀到的AD值對應的電壓是多少?再轉換成對應的溫度。
從表上看,每0.3V是10%。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

ID:158375 發表于 2019-1-24 10:33
直接讀寄存器的值,得到電壓值---->根據電壓查表----->計算實際的濕度
大概就是這樣;寄存器要不是直接電壓值,先計算吧。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表