康沃30KW變頻器報故障(模塊保護),測試主回路沒有問題,拆機測試驅動板,驅動板動靜態電壓正常,這是咋回事,因變頻器長期工作在潮濕環境,測試觸發引線發現有有一相阻值異常偏大5K左右,拔下插排線,用砂紙打磨三相觸發插針,測試阻值都在10K多一點,重新裝機,帶負載運轉正常,開關多次不報故障