一波多折的現場維修過程,寫下來與大家分享。客戶電話反映說 ,上午開機正常,吃過中飯開機不行~面板不顯示,機器不工作。要求上門識別故障并作出維修計劃。是艾默生變頻器,帶一臺75KW的風機電機。因為上電后變頻器操作顯示面板不亮,端子啟動也不工作,初步診斷為變頻器開關電源不能正常工作。因拆整機麻煩,太大太重,故將電源驅動板,主板,操作顯示面板帶回維修部修理。上電后顯示正常,為防萬一,將電源板清理,重焊關鍵焊點。到現場裝機還是不亮,檢查開關電源供電系統,正常。細聽開關電源發出吱-吱聲。診斷為開關電源的負載有過流或短路。根據經驗,撥掉三個電流互感器,上電顯示正常。經一個一個驗證,為W相互感器不良,用萬用表檢測為+15V與Out阻值很小,約20歐姆。不用W相互感器,其它二組接上,啟動變頻器立即報警E010故障代碼。返回維修部查資料和購買HDC-300BS-B電流互感器3只,說明書解釋E010為*模塊保護 *故障。再次來到現場對電機和電機電纜線進行檢測,正常,對風機的機械傳動檢查,無問題。難道UV相上的互感器還有問題,上電靜態檢測二個互感器輸出0V。最后一招,不接電機電纜線讓變頻空載,啟動運行變頻器正常,有頻率輸出顯示。撥掉二個互感器,接上電纜啟動變頻器,電動轉了,顯示也正常。將三個電流互感器全部換新,運行正常!總結~當變頻器使用二個互感器空載啟動,沒有電機電流,三個電流檢測為0V,變頻器正常工作。當接上電機,啟動變頻器,二相檢測到電流信號,一相沒有,被CPU檢測后診斷為缺相,關閉輸出并顯示E010*模塊保護*故障!書上寫的與網上介紹的和實際不相匹配,相信自己的判斷,實踐出真理,理論與實踐靈活應用,思路廣,多學多問多做才能決勝于千里之外!!
|
|