MicroWin 設置訪問點

[復制鏈接]
ID:140343 發表于 2016-9-24 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享--解決WIN 7 64位系統安裝STEP 7 Micro/win SP9后PG/PC設置應用程序訪問點為空白的問題                                                                                                                                    相信該問題困擾不少同學。網上與西門子的官方說法都說是操作系統不兼容,要重裝系統。我也是一樣,反反復復重裝了N次系統,折騰了很久,今天終于弄好了,立馬與大家分享。

1 安裝STEP 7 Micro/win SP9。首先在一臺XP系統先安裝好STEP 7 Micro/win SP6。然后在以下目錄Program Files\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin找到microwin.exe文件,并把它拷貝到WIN 7 64位系統上,解壓縮。然后直接安裝SP9升級包。請注意安裝目錄一定要改為Windows7_OS/Program Files/SIEMENS/STEP 7-MicroWIN V4.0。(不能用默認的路徑)
2 安裝完畢后在電腦的“控制面板”里 “set PG/PC Interface(32位)里,在"Access Point of the Application"里選擇“add",添加一個應用程序訪問點。
訪問點名字取“MicroWIN",千萬不能設為"Micro/WIN"。“描述”一欄里隨便填寫。
接口參數分配選PC Adapter.PPI.1。
打開STEP 7 MicroWIN SP9軟件里面的PG/PC設置要與控制面板里一樣。
用300PLC的MPI電纜連接,成功。
經反復試驗,PC PPI電纜無法連接,具體原因要西門子解決。
以上就是我的整個解決過程,希望能幫助到大家,終結該問題。
以上為原創,轉載請標明出處。                           