電動機的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。允許溫升是指電動機的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。
絕緣的溫度等級 A級 E級 B級 F級 H級
最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180
繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125
性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145
耐熱等級
電工產品絕緣的使用期受到多種因素(如溫度、電和機械的應力、振動、有害氣體、
化學物質、潮濕、灰塵和輻照等)的影響,而溫度通常是對絕緣材料和絕緣結構老化起
支配作用的因素。因此已有一種實用的、被世界公認的耐熱性分級方法,也就是將電
氣絕緣的耐熱性劃分為若干耐熱等級,各耐熱等級及所對應的溫度值如下:
耐熱等級 溫度, ℃
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180
200 200
220 220
250 250
溫度超過250℃,則按間隔25℃相應設置耐熱等級。
也可以不用字母表示耐熱等級,但是必須遵從上述對應關系。對在特殊條件下使
用的以及有特殊要求的設備(如第3.1.5條所述),上述分級方法不一定適用,可能要
采用其他的鑒別分類方法。
在電工產品上標明的耐熱等級,通常表示該產品在額定負載和規定的其他條件下
達到預期使用期時能承受的最高溫度。因此,在電工產品中,溫度最高處所用絕緣的
溫度極應該不低于該產品耐熱等級所對應的溫度(否則見第3.1.2條)。
由于習慣上的原因,目前無論對絕緣材料、絕緣結構和電工產品均籠統地使用“
耐熱等級”這一術語。但今后的趨勢是,對絕緣材料推薦采用“溫度指數”和“相對
溫度指數”這兩個術語;對絕緣結構則推薦采用“鑒別標志”這個術語;絕緣結構的
“鑒別標志”只和所設計的特定產品發生聯系;而對電工產品則保留采用“耐熱等級”
這個術語。
|