變頻器整流橋的故障判斷及處理

[復制鏈接]
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用萬用表電阻擋即可判斷變頻器整流橋的損壞,對并聯的整流橋要松開連接件,找到壞的那一個。
變頻器整流橋損壞原因分析:
  (1)器件本身質量不好。
  (2)后級電路、逆變功率開關器件損壞,導致整流橋流過短路電流而損壞。
  (3)電網電壓太高,電網遇雷擊和過電壓浪涌。電網內阻小,過電壓保護的壓敏電阻已經燒毀不起作用,導致全部過壓加到整流橋上。
  (4)變頻器與電網的電源變壓器太近,中間的線路阻抗很小,變頻器沒有安裝直流電抗器和輸入側交流電抗器,使整流橋處于電容濾波的高幅度尖脈沖電流的沖擊狀態下,致使整流橋過早損壞。
  (5)輸入缺相,使整流橋負擔加重而損壞。
找到引起整流橋損壞的根本原因,并消除,防止換上新整流橋又發生損壞。
  (1)更換新整流橋,對焊接的整流橋需確保焊接可靠。確保與周邊元件的電氣安全間距,用螺釘聯接的要擰緊,防止接觸電阻大而發熱。與散熱器有傳導導熱的,要求涂好硅脂降低熱阻。
  (2)對并聯整流橋要用同一型號、同一廠家的產品以避免電流不均勻而損壞。