這和你管道的材質,管道里面的流體都有關系的。如果你使用孔板測量流量的話,孔板制造廠家會給你一個設計說明書。一般氣體的壓力和溫度遵守氣態方程。
現在的智能儀表你可以直接讀取它的流量信號而不需要你自己再進行換算了。
流量根據差壓信號計算的
流量計算方法1:插值法(查表),即檢測幾個壓力和溫度下的流量信號,其他的壓力和流量按線性插值計算,這樣計算簡單,取得點比較多。
2:公式法。我給你一個過熱蒸汽的質量流量計算公式。
主蒸汽流量質量流量公式
M=K*sqrt(ρ*σP)
K=3.995*a*ξ*d2---------------------M單位為Kg/h; σP單位為MPa
K=0.12**a*ξ*d2---------------------M單位為Kg/h; σP單位為KPa
K=0.01251*a*ξ*d2---------------------M單位為Kg/h; σP單位為mmH2O
a=C/SQRT(1-β4) β=d0/D
密度補償:ρ=ρ0*(Ts+T0)*P/[Ps*(T+T0)]
節流件線性*補償:d=(T-Ts)*λ+d0
M----流量質量
a----流量系數
ξ流速*系數
C------流出系數
β直徑比
d0-----工作條件下節流件的節流孔或者喉部直徑節流孔板開孔直徑(mm)
D----工作條件下上游管道內徑
ρ0---設計工況下密度
蒸汽質量流量計算公式:
M=3.995*C/sqrt(1-β4)* ξ*[(T-Ts)*λ+d0]2*sqrt(ρ0*(Ts+T0)*P/[Ps*(T+T0)]*δP)
|
|