1、對 10kV 變(配)電所的接地有哪些要求?
答:變壓器、開關設備和互感器(PT、CP)的金屬外殼,配電柜、控制保護盤、金屬構架、防雷設備、電纜頭及金屬遮欄等。對接地裝置有下列要求:
① 室內角鋼基礎及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁鋼相連接做接地干線,然后引出戶外,與戶外接地裝置連接;
② 接地體應距離變(配)電所墻壁三米以外,接地體長度為 2.5 米,兩根接地體間距離以5米為宜;
③ 接地網形式以閉合環路式為好,如接地電阻不能滿足要求時,可以附加外引式接地體;
④ 整個接地網的接地電阻不應大于4歐。
2、怎樣連接不同截面,不同金屬的電纜芯線?
答:連接不同金屬,不同截面的電纜時,應使連接點的電阻小而穩定。相同金屬截面的電纜相接,應選用與纜芯導體相同的金屬材料,按照相接的兩極芯線截面加工專用連接管,然后采用壓接方法連接。當不同金屬的電纜需要連接時,如銅和鋁相連接,由于兩種金屬標準電極位相差較大(銅為+ 0.345 伏,鋁為 -1.67 伏)會產生接觸電勢差。當有電解質存在時,將形成以鋁為負極,銅為正極的原電池,使鋁產生電化腐蝕,從而增大接觸電阻,所以連接兩種不同金屬電纜時,除應滿足接觸電阻要求外,還應采取一定的防腐措施。一般方法是在銅質壓接管內壁上刷一層錫后再進行壓接。
3、防爆電氣設備竣工驗收時,應詳細驗收什么項目?
答:防爆電氣設備竣工驗收時,必須注重以下幾點:
① 驗明“防爆合格證號”;
② 防爆電氣設備應在類型、組別、紙別,符合設計;
③ 防爆電氣設備在外殼應無裂紋、損傷、接線盒應緊固,且固定螺栓和防松裝置應齊全;
④ 防爆充油電氣設備,油箱等不應滲漏油,油面高度符合要求;
⑤ 電氣設備多余的進線口,應按規定作好密封;
⑥ 電氣線路的密封裝置的安裝應符合規定;
⑦ 安全火花型電氣設備的配線工程,其線路走向標高應符合設計,線路應有天蘭色標志;
⑧ 電氣裝置的接地或接零,應符合規定,防靜電接地,應符合設計要求。
4、成套手車柜的安裝應符合什么規定?
答:應該符合以下規定:
① 手車推拉靈活輕便,無卡阻碰撞現象;
② 動靜觸頭中心一致,接觸緊密,手在推入工作位置,符合產品要求;
③ 二次回路輔助開關的切換接點應動作準確,接觸可靠;
④ 機械閉鎖裝置應動作準確可靠;
⑤ 柜內照明齊全;
⑥ 安全隔板開關靈活,隨手車柜的進出而相應動作;
⑦ 柜內控制電纜的位置不應妨礙手車進出,并牢牢固定;
⑧ 手車與柜體間的接地觸頭,應接觸緊密,手車推入柜內時,其接地觸頭應比主觸頭早接通,拉出時相反。
5、配電盤(柜)安裝前的準備工作?
答:① 配電盤的安裝應在室內粉刷完畢,基礎達到要求強度,清掃干凈后進行;
② 配電盤在安裝前應進行檢查驗收,查核配電盤的型號,盤內的電器元件是否符合要求,有無機械損傷;
③ 基礎型鋼應配合土建下好埋件,基礎型鋼頂面應高出地平面 1020mm ,同一場所同一水平面上的基礎型鋼的水平誤差不應超過長度的 1/1000 最大水平誤差不應超過 5mm ,小車式配電柜的基礎型鋼應與屋內地面相平。
6、怎樣修理異步電動機轉軸的一般故障?
答:① 轉彎曲:將轉子取出并根據具體情況加以校正;
② 軸的鐵芯檔磨損:則應在鐵芯兩端的軸上開一個環開槽,再放入兩個弧形鍵并與軸焊在一起;
③ 軸頸磨損:一般可在軸頸處落花處理。如果磨損嚴重,也可在軸頸處用電焊堆積一層,再用車床加工至要求尺寸;
④ 軸裂紋:較嚴重應更換處理。
23、繼電保護在異常故障時,值班人員都允許哪些責任?
答: a、當電站內部及系統發生異常和事故時,(如電流沖擊電壓突然下降系統振蕩、過負荷,周波擺動。接地及開關自動跳閘等)值班員須做下列工作:
① 檢查信號掉牌落下的情況;
② 檢查音響、燈光信號發出情況;
③ 檢查開關自動跳閘,自動裝置的動作的情況;
④ 監視電流、電壓周波及有功功率變化情況,將上述情況詳細記入記錄本內,然后按規定復歸信號。
b、對上述檢查的結果應及時通知值長,系統調度及車間領導。
c、下列情況規定值班員可自行處理:
① 更換燈泡和保險;
② 選擇直流接地。
24、在三相四線制供電系統中,為什么不允許一部分設備接零,而另一部分設備采用保護接地?
答:當采用保護接地的用電設備一相碰殼時,由于大地的電阻比中線的電阻大的多,經過機殼搪地極和地形成了短路電源、往往不足以使自動開關和保險動作,而接地電源,又使電源中性點電位升高,使所有接零線的電設備外殼或柜架出現了對地電壓,會造成更多的觸電機會。
25、試電筆有哪些用途?
答:試電筆除能測量物體是否帶電以外,還有以下幾個用途:
① 可以測量線路中任何導線之間是否同相或異相。其方法是:站在一個與大地絕緣的物體上,兩手各持一支試電筆,然后在待測的兩根導線上進行測試,如果兩支試電筆發光很亮,則這兩根導線是異相,否則即同相。
② 可以辮別交流電和直流電。在測試時如果電筆氖管中的兩個極(管的兩端)都發光,則是交流電。如果兩個極只有一個極發光,則是直流電。
③ 可判斷直流電的正負極。接在直流電路上測試,氖管發亮的一極是負極,不發亮的一極是正極。
④ 能判斷直流是否接地。在對地絕緣的直流系統中,可站在地上用試電筆接觸直流系統中的正極或負極,如果試電筆氖管不亮,則沒有接地現象。如果發亮,則說明的接地存在。其發亮如在筆尖一端,這說明正極接地。如發亮在手指一端,則是負極接地。但帶接地監察繼電器者不在此限。
26、什么叫防跳躍閉鎖保護?
答:所謂“跳躍”是指當斷路器合閘是時,由于控制開關未復歸或控制開關接點,自動裝置接點卡住,致使跳閘控制回路仍然接通而動作跳閘,這樣斷路器將往復多次地“跳一合”,我們把這種現象稱為“跳躍”。防跳躍閉鎖保護就是利用操作機構本身的機械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現象發生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘后,不再合閘,即使操作人員仍將控制開關放在合閘位置,斷路器也不會發生“跳躍”。
27、發電機產生軸電壓的原因是什么?它對發電機的運行有何危害?
答:產生軸電壓的原因如下:
① 由于發電機的定子磁場不平衡,在發電機的轉軸上產生了感應電勢。磁場不平衡的原因一般是因為定子鐵芯的局部磁組較大(例如定子鐵芯銹蝕),以及定、轉子之間的氣隙不均勻所致。
② 由于汽輪發電機的軸封不好,沿軸有高速蒸汽泄漏或蒸氣缸內的高速噴射等原因而使轉軸本身帶靜電荷。這種軸電壓有時很高,可以使人感到麻電。但在運行時已通過炭刷接地,所以實際上已被消除。軸電壓一般不高,通常不超過 2~3 伏,為了消除軸電壓經過軸承、機座與基礎等處形成的電流回路,可以在勵磁機側軸承座下加墊絕緣板。使電路斷開,但當絕緣墊因油污、損壞或老化等原因失去作用時,則軸電壓足以擊穿軸與軸承間的油膜而發生放電,久而久之,就會使潤滑和冷卻的油質逐漸劣化,嚴重者會使轉軸和軸瓦燒壞,造成停機事故。
28、什么規定變壓器繞組溫升為 65 ℃?
答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗將全部轉換成熱能,使繞組和鐵芯發熱,致使絕緣老化,縮短變壓器的使用壽命。國家規定變壓器繞組溫升為 65 ℃的依據是以 A 級絕緣為基礎的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級絕緣, A 級絕緣的耐熱性為 105 ℃,由于環境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的溫度一般達不到極限工作溫度,即使在短時間內達到 105 ℃,由于時間很短,對繞組的絕緣并沒有直接的危險。
29、什么原因會造成異步電機空載電流過大?
答:造成異步電動機空載電流過大的原因有如下幾種:
① 電源電壓太高:當電源電壓太高時,電機鐵芯會產生磁飽 和現象,導致空載電流過大;
② 電動機因修理后裝配不當或空隙過大;
③ 定子繞組匝數不夠或Y型連接誤接成△形接線;
④ 對于一些舊電動機,由于硅鋼片腐蝕或老化,使磁場強度減弱或片間絕緣損壞而造成空載電流太大。對于小型電動機,空載電流只要不坡過額定電流的 50% 就可以繼續使用。
30、怎樣從異步電動機的不正常振動和聲音判斷故障原因?
答:機械方面原因:
① 電機風葉損壞或緊固風葉的螺絲松動,造成風葉與風葉蓋相碰,它所產生的聲音隨著碰擊聲的輕重時大時小;
② 由于軸承磨損或軸不正,造成電動機轉子偏心,嚴重時將使定、轉子相擦,使電動機產生劇烈的振動和不均勻的碰擦聲;
③ 電動機因長期使用致使地腳螺絲松動或基礎不牢,因而電動機在電磁轉矩的作用下產生不正常的振動;
④ 長期使用的電動機因軸承內缺乏潤滑油形成干磨運行或軸承中鋼珠損壞,因而使電動機軸承室內發生異常的絲絲聲或咕嚕聲。
電磁方面原因:
① 正常運行的電動機突然出現異常音響,在帶負載運行時,轉速明顯下降,并發出低沉的吼聲,可能是三相電流不平衡,負載過重或單相運行;
② 正常運行的電動機,如果定子、轉子繞組發生短路故障或鼠籠轉子斷條,則電動機會發出時高時低的嗡嗡聲,機身也隨之略為振動。
31、鉛蓄電池電解液的比重異常的原因是什么?怎樣處理?
答:比重異常的現象是:
① 充電的時間比較長,但比重上升很少或不變;
② 浮充電時比重下降;
③ 充足電后,三小時內比重下降幅度很大;
④ 放電電流正常但電解液比重下降很快;
⑤ 長時間浮充電,電解液上下層的比重不一致。
造成電解液比重異常的主要原因和排除方法是:
① 電解液中可能有雜質并出現混濁,應根據情況處理,必要時更換電解液;
② 浮充電流過小,應加大浮充電源,進一步觀察;
③ 自放電嚴重或已漏電,應清洗極板,更換隔板,加強絕緣;
④ 極板硫化嚴重,應采用有關方法處理;
⑤ 長期充電不足,由此造成比重異常,應均衡充電后,改進其運行方式;
⑥ 水分過多或添加硫酸后沒有攪拌均勻,一般應在充電結束前二小時進行比重調整;
⑦ 電解液上下層比重不一致時,應用較大的電流進行充電。
答:直流正極接地有造成保護誤動作的可能,因為一般跳閘線圈(如出口中間線圈和跳閘線圈等)均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點拉那,就會造成保護拒絕動作(越級擴大事故),因為兩點接地將跳閘或合閘回路短路,這時可能燒壞繼電器接點。
34、保護和儀表共用一套電流互感器時,當表計回路有工作如何短接?注意什么?
答:保護和儀表共用一套電流互感器,表計有工作時,必須在表計本身端子上短接,注意別開路和別把保護短路,現在一般電流互感器二次線接到保護后接至表計,所以表計有工作,在表計本身端子上短接后,不影響保護。
35、常見的操作過電壓有哪幾種?
答:操作過電壓易在下列情況下發生:
① 開斷空載變壓器或電抗器(包括消弧線圈,變壓器一電弧爐組,同步電動機,水銀整流器等);
② 開斷電容器組或空載長線路;
③ 在中性點不接地的電力網中,一相間歇性電弧接地。