欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2941|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

S7-200與S7-300之間的通訊

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:26188 發表于 2015-5-28 00:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在這里將要介紹S7-20PLC與S7-300PLC通信的通信配置和編程方法,分別使用的通信協議為MPI、Profibus DP和以太網。

    1、S7-200 和S7-300 進行MPI通信

      S7-200PLC與S7-300PLC之間采用MPI通訊方式時,S7-200PLC中不需要編寫任何與通訊有關的程序,只需要將要交換的數據整理到一個連續的V存儲區當中即可,而300中需要在組織塊OB1(或是定時中斷組織塊OB35)當中調用系統功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),以實現200與300間的通訊。調用SFC67 和SFC68 時VAR_ADDR參數填寫200的數據地址區,由于200的數據區為V區,這里需填寫P#DB1.DBxXXBYTE n對應的就是200 V存儲區當中VBXX到VB(XX+n)的數據區。例如交換的數據存在200中VB50到VB59這10個字節當中VAR_ADDR 參數應為P#DB1.DBX50 BYTE 10。

      首先根據300的硬件配置,在STEP7當中組態300站并且下載,注意200 和300出廠默認的MPI地址都是2,所以必須修改其中一個的站地址,例子程序當中將300冊I地址設定為2,200地址設定3,另外要分別將300和00的通訊速 率設定一致,可設為9.6K、 19.2K、 187.5K三種波特率,例子程序當中選用了 19.2K的速率。

      200修改MPI地址可以參考下圖:
  

   300修改MPI地址可以參考下圖:



  
   例子程序在OB1當中調用數據讀寫功能塊:SFC67和SFC68,如下圖:




     分別在200軟件和300軟件中查看它們的數據,數據監視界面如下:









2.S7-200和S7-300進行PROFIBUS通信

      300與200通過EM277進行 PROFIBUS 通訊,需要在STEP7中進行300 站組態,在200系統中不需要對通訊進行組態和編程,只需要將要進行通訊的數據整理存 放在V存儲區,并且300組態EM277從站時設置正確的地址即可。

  插入一個S7-300的站:



    選中STEP7的硬件組態窗口中的菜單Option---Install new GSD  導入SIEM089D.GSD文件,安裝EM277從站配置文件,如下圖:





       導入GSD文件后,在右側的設備選擇列表中找到EM277從站,PROFIBUS DP---Additional Field Devices---PLC--SIMATIC---EM277,并且根據通訊字節數,選擇一種配置,本例選擇8字節入/8字節出的方式,如下圖:































3. S7-200和S7-300進行以太網通信


       可以把S7-200的以太網模塊CP243-1配置為CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向導進行通信的配置即可。在命令菜單中選擇工具--〉以太網向導。



























  



























分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表