ID:68618 發表于 2014-11-22 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給郁悶的,一開始單獨調試I/O控制一個NPN通斷連有24V電源地PNPOK的,一連到系統里就不行,后來發現是開關電源輸出地沒有形成環路。這個輸出地沒形成環路,對單片機工作,譬如SPI,USART等都不影響,LCD工作也正常,但就是74HC165讀取幾十個端口的電平有影響,還有那個NPN,PNP復合管控制24V輸出。
具體描述如下:偶現在實驗下來發現AB兩個開關電源,如果光開關電源A的電源地到PCB A 再到PCB B的地,工作肯定是OK的,就是以前的簡單運用,但是PCB B上的地再接B開關電源的輸出地后,偶發現就不正常了,雖然萬用表量下來這些地都是通的,但一定要B開關電源的輸出地一定要再和A開關電源的輸出地連一下,就OK了,畫了個草圖,一看就是兩個開關電源的輸出地形成一個環路。剛才也從網上找了地的資料,什么信號地,邏輯地,模擬地,直流地,屏蔽地,交流地等,蠻暈乎的,現在偶開關電源上的電源地與大地聯通,直流輸出地與PCB上的那些地都是連在一起的。                                                                                             