欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4153|回復: 0
收起左側

分析modebus485通訊,最后一楨數據錯誤

[復制鏈接]
ID:59284 發表于 2014-2-26 18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、51單片機,modebus485通訊數據直接發送到端口附近的移位寄存器

2、avr,stm32單片機,數據會先寫入緩存,就是一級緩存,待端口附近移位寄存器空了才會將一級緩存放入移位寄存器,也就是二級緩存。這樣就有兩個標志:一個是一級緩存空,你可以寫入數據;一個是二級緩存空,你可以發現發送完成。這樣到底哪一次才是真的發送完就很明了。

3、很多時候會表現為發送和接受切換不及時引起,的確也是。但把握好何時才是真的數據發送完畢,應該也是可以解決,畢竟硬件電路上的傳輸十分迅速。但若真是這樣的,發送接受切換時間不對,下策就是延時,稍微好點可以在前后加入幾個干擾較小的數據。最好的聽說有linux的delaywork方法,暫時不知是什么。

4、當stm32用fsmc來讀取16c554,16c554通過串口連接數據,這樣的系統也是通訊的最后發現數據錯誤,但是接下來一組數據開頭一個錯誤。在16c554之前通訊數據對,而16c554接受錯誤,或者fsmc錯誤,而一旦錯誤就會反復出現,時好時壞,奇怪哉。


回復