這個電路可以檢測外殼漏電嗎

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2025-5-8 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計這個電路可以實現檢測熱水器外殼是否漏電嗎
51hei圖片_20250508084814.png
回復

使用道具 舉報

ID:814525 發表于 2025-5-8 10:49 | 顯示全部樓層
如果外殼接了大地,沒有漏電,也誤判為漏電。答案是不能!!!

評分

參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wpppmlah + 5 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:34149 發表于 2025-5-8 11:42 | 顯示全部樓層
不行的,本來不漏電的,你這樣一做反而成了漏電的了。注意安全

評分

參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wpppmlah + 5 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

ID:74687 發表于 2025-5-8 15:06 | 顯示全部樓層
dyx811 發表于 2025-5-8 11:42
不行的,本來不漏電的,你這樣一做反而成了漏電的了。注意安全

不明白這樣接會漏電?
回復

使用道具 舉報

ID:74687 發表于 2025-5-8 15:13 | 顯示全部樓層
我覺得這樣沒問題,只是火線和外殼的接線是不是接反了,漏不漏電檢測火線的單片機IO一直是3.3V。
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2025-5-8 16:11 | 顯示全部樓層
zyftank 發表于 2025-5-8 15:13
我覺得這樣沒問題,只是火線和外殼的接線是不是接反了,漏不漏電檢測火線的單片機IO一直是3.3V。

沒反。
零線漏電-外殼-光耦-火線
回復

使用道具 舉報

ID:74687 發表于 2025-5-8 16:35 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2025-5-8 16:11
沒反。
零線漏電-外殼-光耦-火線

那你這個火線這個應該沒用,可以去掉
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2025-5-8 17:24 | 顯示全部樓層
zyftank 發表于 2025-5-8 16:35
那你這個火線這個應該沒用,可以去掉

火線漏電-外殼-光耦2-零線。
零線和火線,漏電都能檢測到。
回復

使用道具 舉報

ID:1033105 發表于 2025-5-9 09:46 | 顯示全部樓層
建議還是裝剩余電流檢測互感器(參考漏電開關),保證一次線和2次線是隔離的,安全重要。
回復

使用道具 舉報

ID:1033105 發表于 2025-5-9 09:48 | 顯示全部樓層
還有,按照常規,這個電熱水器的金屬外殼是要可靠接地的。
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2025-5-10 09:12 | 顯示全部樓層
51老鷹 發表于 2025-5-9 09:48
還有,按照常規,這個電熱水器的金屬外殼是要可靠接地的。

外殼不接地,沒有接地線
回復

使用道具 舉報

ID:584814 發表于 2025-6-16 10:10 | 顯示全部樓層
沒事找抽型的。可以自己 搭個電路試試