欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1779|回復: 8
打印 上一主題 下一主題
收起左側

220V交流電源板可以用多層板

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:709761 發表于 2024-12-23 07:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交流走內層,安全嗎
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:57657 發表于 2024-12-23 12:43 | 只看該作者
具體看電路是否符合電磁輻射標準,大電流需要開窗走錫 ,內層加銅厚。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:1121801 發表于 2024-12-23 13:33 | 只看該作者
走外層都要加錫散熱防過流防過熱,你走內層。。。。。。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:1130054 發表于 2024-12-23 17:59 來自觸屏版 | 只看該作者
不走內層。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:1141025 發表于 2024-12-23 18:22 | 只看該作者
在PCB電路板設計中,220V交流電走內層是可行的,但需要考慮多方面的因素:1. 絕緣要求  • 220V屬于強電,存在觸電風險。如果走內層,必須保證內層的絕緣處理足夠可靠。通常需要使用高耐壓值的絕緣材料,如高TG值的FR - 4板材(一般要求大于130℃的TG值),并且要考慮絕緣層的厚度。  • 在多層板中,內層的絕緣層厚度要滿足安全規范,例如UL(Underwriters Laboratories)標準對不同電壓等級下的絕緣間距有明確規定,以防止爬電和擊穿現象。  2. 隔離距離  • 為防止220V交流電與其他低壓信號(如數字信號、模擬信號等)之間的干擾和安全隱患,需要保證足夠的隔離距離。一般建議220V線路與其他信號線之間的間距不小于4 - 8mm,具體數值取決于電路板的工作環境和安全標準。
回復

使用道具 舉報

6#
ID:1141025 發表于 2024-12-23 18:23 | 只看該作者
常需要采取屏蔽措施,如在220V線路周圍設置接地層(GND)來屏蔽電磁干擾。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:420836 發表于 2024-12-27 09:17 | 只看該作者
PCB布局設計必須遵循規則并滿足要求。
回復

使用道具 舉報

8#
ID:517951 發表于 2024-12-31 07:43 | 只看該作者
220V 高壓區電路與為了安全起見與低壓區電路要分開.  
參考絕大多數的開關電壓電路板:不僅分開保持一定的安全距離布線, 且在電路板關鍵位置開槽處理了.
回復

使用道具 舉報

9#
ID:879348 發表于 2024-12-31 13:38 | 只看該作者
不安全,要求是2mm以上間距
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網