高頻變壓器下方可以走地線或者鋪地銅嗎?

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2024-10-10 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
回復

使用道具 舉報

ID:382454 發表于 2024-10-10 14:27 | 顯示全部樓層
不可以,地線有電磁感應,生成電壓。影響電路穩定。應盡量遠離地。
回復

使用道具 舉報

ID:404160 發表于 2024-10-10 15:27 | 顯示全部樓層
可以。高頻變壓器一般采用屏蔽結構設計,內部有良好的電磁屏蔽,且變壓器的底部通常有接地端子,可以連接地線或鋪設地銅進行接地。這樣可以有效地防止電磁干擾,并確保變壓器的安全運行。
回復

使用道具 舉報

ID:477441 發表于 2024-10-10 17:07 | 顯示全部樓層
高頻變壓器自己是一個閉合的系統,底下地線或覆銅沒問題的
回復

使用道具 舉報

ID:517951 發表于 2024-10-14 07:31 | 顯示全部樓層
高頻變壓器的磁芯是鐵氧體, 漏磁較小, 可以在底面鋪銅. 甚至可以加一個屏蔽殼接地, 進一步減少對外部的EMI干擾.
回復

使用道具 舉報

ID:1133848 發表于 2024-10-16 22:15 | 顯示全部樓層
用是和地層隔開,沒有問題的
回復

使用道具 舉報