RS485主機如何處理從機超時的問題?該怎么寫這個程序邏輯

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:302293 發表于 2023-12-18 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從機回復超時了,主機上作出判斷,該怎么寫這個邏輯
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:274834 發表于 2023-12-18 13:57 | 只看該作者
定義一個變量 time, 并且在定時器每1ms加1,  

當主機串口指令發送完成后,time清零。   同時在串口中斷函數里面,當接收到數據時, time也清零。

最后主程序里面檢測time的值,如果time大于100ms ,說明在發送指令出去后,在100ms都沒有收到返回的值,則可以作為超時處理。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:883242 發表于 2023-12-18 14:58 | 只看該作者
開一個定時器,接收從機回復就重新計數,計數器超時就是從機超時,如何處理是協議層的問題。