電路問題 三相三線寬電壓輸入380V-1140V,缺相時對應的LED滅

[復制鏈接]
ID:709761 發表于 2023-9-2 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三相三線寬電壓輸入380V-1140V,缺相時對應的LED滅,總感覺電路有問題,元件參數哪里不對。
51hei圖片_20230902133411.png
回復

使用道具 舉報

ID:88256 發表于 2023-9-2 21:56 | 顯示全部樓層
粗粗一看,光耦初級都沒形成回路,C1、R2、D3等那么接是什么意思?還有,負半周加上C1上充的電壓就通過D2直接短接?U1應該是DC/DC吧
回復

使用道具 舉報

ID:582276 發表于 2023-9-2 23:34 | 顯示全部樓層
這個電路應該是有問題的。光耦接線有問題。阻容降壓電路電容應并一個電阻。D2D8D11最好不要這樣子接
回復

使用道具 舉報

ID:1040201 發表于 2023-9-3 00:12 | 顯示全部樓層
這電路工作不了,亮不了
回復

使用道具 舉報

ID:748096 發表于 2023-9-3 06:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
檢測三相電路缺相問題不建議簡單硬件電路。三相應該通電阻星形中心點,如果中心點電壓相對零線偏移大就認為缺相
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2023-9-3 09:48 | 顯示全部樓層
光耦初級LED沒有電流回路!另外每一個限流電容最好并聯一只放電電阻,否則,有可能導致短時間斷電上電時電容器電壓疊加損壞或者斷電時電容器帶電傷人
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2023-9-3 09:51 | 顯示全部樓層
另外,缺相檢測最好是電流檢測,盡可能不用電壓檢測,電壓檢測可能會因為感應電壓(電機負載這種情況很常見)而出現誤判。
回復

使用道具 舉報

ID:61876 發表于 2023-9-3 11:57 | 顯示全部樓層
問題應該出現在D1、D6、D10負極的交匯處,因為交流三相相位差在任意時刻之代數和為0,粗出不會出現300V的電壓,而應該是物理地電位。
回復

使用道具 舉報

ID:491875 發表于 2023-9-3 16:33 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發表于 2023-9-3 11:57
問題應該出現在D1、D6、D10負極的交匯處,因為交流三相相位差在任意時刻之代數和為0,粗出不會出現300V的電 ...

在這里可以把三相輸入視為3個220V電壓,經電容限流半波整流。確實不能輸出300V直流。