全橋控制電機可否只使用一組互補信號?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
如題,最開始的設計是全橋用兩組互補信號分別控制,后來又想到直接讓hin和lin分別控制兩個mos管不就行了嗎?但是這又有個問題,使用一組互補信號控制的話急停會導致所有mos管瞬間關閉,而電路內部還有沒來得及消耗的電能,這種情況怎么辦?
如圖,hin控制VT1 VT4,lin控制VT2 VT3:

這樣有什么問題嗎?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:123289 發表于 2023-8-30 10:00 | 只看該作者
1、兩組也同樣會遇到【急停】啊,它是如何處理的呢?
2、電機有兩根線,要運行,必須在這兩根線供電。單組時,如何給它加電的呢?又是如何反轉的呢?
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:1006638 發表于 2023-8-30 14:13 | 只看該作者
右側兩個MOS管方向上下顛倒了吧,一上電短路。
回復

使用道具 舉報

地板
ID:883242 發表于 2023-8-30 14:32 | 只看該作者
只有電機是儲能元件,急停的時候電機通過MOSFET的體二極管向電源濾波電容釋放能量,這電路沒問題啊。