欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3093|回復: 16
收起左側

三相可控硅控制導通的時間可以有1ms的精度嗎?

  [復制鏈接]
ID:1050859 發表于 2023-3-8 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機控制板控制三相可控硅的導通,導通角可以控制功率,導通時間也需要控制,比如控制導通55ms ,87ms可以實現嗎?
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-3-8 18:52 | 顯示全部樓層
50Hz工頻電源只能在0~10ms之間,能說出“55ms ,87ms”這么離譜數字的,還是回家把原理搞明白再說吧。
回復

使用道具 舉報

ID:1050859 發表于 2023-3-8 19:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-3-8 18:52
50Hz工頻電源只能在0~10ms之間,能說出“55ms ,87ms”這么離譜數字的,還是回家把原理搞明白再說吧。

50Hz一個周期20ms,沒有問題,我的問題是有沒有辦法能導通55ms,然后可控硅關斷,而不是可控硅只能在一個周期關斷,20,40 60
回復

使用道具 舉報

ID:161164 發表于 2023-3-8 20:46 | 顯示全部樓層
當然可以,單片機的速度是微秒級的
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-3-8 21:05 | 顯示全部樓層
elroy 發表于 2023-3-8 19:05
50Hz一個周期20ms,沒有問題,我的問題是有沒有辦法能導通55ms,然后可控硅關斷,而不是可控硅只能在一個 ...

在電流下降到0之前,可控硅不是你想關斷就能關斷的。
回復

使用道具 舉報

ID:491577 發表于 2023-3-8 21:24 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-3-8 21:05
在電流下降到0之前,可控硅不是你想關斷就能關斷的。

可以控制打開時間,有零點檢測電路的話可以精確控制打開55ms,檢測到零點后延時5ms打開可控硅,保持50ms后關閉,就可以控制打開55ms。
回復

使用道具 舉報

ID:213173 發表于 2023-3-8 21:40 | 顯示全部樓層
觸發脈沖在過0點后5ms開始,持續時間大于45ms小于55ms,可控硅到下一個0點自動關斷。只是猜測,沒有實際制作驗證。
回復

使用道具 舉報

ID:965189 發表于 2023-3-8 22:07 | 顯示全部樓層
可以控制導通時間,關斷后要等到一個過零點才能關斷。10ms一個過零信號。如果使用過零觸發的話,導通時間就是10ms的倍數。
回復

使用道具 舉報

ID:584814 發表于 2023-3-9 08:27 | 顯示全部樓層
單片機的速度是微秒級的,控毫秒當然沒問題,比如控制導通55.55ms ,87.87ms都可以實現。
直流無所謂最佳點,但如果是50Hz交流,每秒過零100次也就是10ms一次,這是最佳切換點。
如果是三項交流還有項位等更復雜的事情,建議直接買成品的控制器件,否則只能是玩具。
比如電腦不要直接切斷電源而要求軟件關機,但停電一次電腦就塊一次么 ?
當然不會。但每秒停電通電一次反復操作幾小時結果你大致懂的。
當然你也懂的那只是普通的電腦,如果不計成本大致只要你想的不反人類都可以。
總結一下主要是成本問題:包括但不限于學習成本、開發成本、產品成本、營銷成本.......
回復

使用道具 舉報

ID:752974 發表于 2023-3-9 09:11 | 顯示全部樓層
50hz交流電一個周期20ms,你搞個55ms的控制角,不知有何意義!三相全控橋,阻性負載,最大導通角120度,最大導通時間6.6666666667ms。這是移相控制。如果是周波控制,那就是過零點觸發,每個過零點必須觸發一次,至于導通時間就可以隨意控制了。
回復

使用道具 舉報

ID:170318 發表于 2023-3-9 09:12 | 顯示全部樓層
導通時間是可以實現的,需要計算好過零點后多少ms導通至過零點關斷的時間正好是樓主想要的時間段,50Hz一個周期是20ms,過零點可以是每10ms檢測到一個,可控硅也只有在過零點才能關斷,導通可以在任一時刻,所以,導通55ms的話,在檢測到過零點后5ms導通,再經過2.5個周期50ms,單片機控制導通信號可以在45ms后撤掉。當然,在檢測過零點時,有個時間誤差,可以畫正弦波去理解
回復

使用道具 舉報

ID:149799 發表于 2023-3-9 10:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 王秋冬 于 2023-3-9 17:09 編輯

樓主的意思可能表達的有誤,導通角度最大120度,導通時間最大10ms,你要控制導通時間55-87ms,那就是設定導通10個周期共100ms,可以導通55%或者87%,你也可以將50HZ頻率降低10倍,導通時間100ms,其他的任你選擇。
回復

使用道具 舉報

ID:1034262 發表于 2023-3-9 12:05 | 顯示全部樓層
1us都可以,只要你的晶振精度足夠,過0檢測精度足夠。50Hz半波10ms,你怎么能弄個55ms、87ms的?有點不知所謂哦。
回復

使用道具 舉報

ID:1050859 發表于 2023-3-9 16:22 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2023-3-9 09:12
導通時間是可以實現的,需要計算好過零點后多少ms導通至過零點關斷的時間正好是樓主想要的時間段,50Hz一個 ...

因為我們既要控制功率大小,也就是控制導通角。
比如我們需要在導通角α=30 導通時間87ms的狀態下完成導通周期
回復

使用道具 舉報

ID:1050859 發表于 2023-3-9 16:25 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2023-3-9 09:12
導通時間是可以實現的,需要計算好過零點后多少ms導通至過零點關斷的時間正好是樓主想要的時間段,50Hz一個 ...

我們需要實現單片機控制導通角(控制功率),導通時間,因為控制時間精度越高,效果會越好
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-3-10 19:49 | 顯示全部樓層
elroy 發表于 2023-3-9 16:25
我們需要實現單片機控制導通角(控制功率),導通時間,因為控制時間精度越高,效果會越好

你還是畫個波形圖出來吧,表達能力實在是捉雞。
回復

使用道具 舉報

ID:883242 發表于 2023-10-30 19:52 | 顯示全部樓層
elroy 發表于 2023-3-9 16:22
因為我們既要控制功率大小,也就是控制導通角。
比如我們需要在導通角α=30 導通時間87ms的狀態下完成導 ...

你說的這個真的做不到。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表