知識點!西門子PLC S7-1200 PID功能詳解

[復制鏈接]
ID:476696 發表于 2019-4-11 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 杭州良石技術 于 2019-4-11 14:30 編輯

之前收集到一些關于對PID使用調節方法不熟悉的問題,而此次我們主要針對此類問題來做分享,以西門子S7-1200PLC PID來做詳細的介紹,讓各位能進一步的解決PID帶來的困阻。


1、S7 1200 PLC PID參數翻譯

i_Mode : pid 控制器模式(Int)
0:未激活 1: 預調節 2:手動精確調節 3:自動模式 4:手動模式。

01.png


02.png

2、PID參數輸入輸出參數

Setpoint:設定值( Real)
Input:過程值實測值 (Real)
Input_PER:模擬量過程值( Word)
Output:輸出值( Real)
Output_PER:模擬量輸出值( Word)
Output_PWM:脈沖寬度輸出值( Bool)
ManualEnable:手動模式
ManualValue:手動輸出值
Reset:復位 PID控制器
b_InvCtrl:取反邏輯

03.png
3、PID調試方法:

a.設定一個比較大的積分時間,比較小的微分作用時間 , 比例由小到大,到曲線發生振蕩。調小比例使曲線相對平穩。

b.--調小積分到消除靜態誤差,使曲線趨于平穩。

c.--干擾系統,使其產生動態誤誤差,觀察系統抑制誤差能力是否達標,抑制能力弱,放大微分作用時間或者比例增益,使其抑制能力增強。

比例作用:加快系統反應速度,有利于抑制動態誤差,太強會過調,曲線震蕩,太小動態誤差抑制能力弱。

積分作用:消除靜態誤差,使曲線趨于平穩

微分作用: 感知曲線變化趨勢, 提前啟動調節,太大不利于曲線平穩, 太小動太誤差抑制能力弱。


4、S7-1200 PID程序 :

循環中斷組織塊 調用工藝指令 PID_Compact

04.png
必須在循環中斷調用 PID_Compact

05.png
組態 PID 參數 在這以百分比示例 設定值 過程值 輸出值 都為 0-1 之間數值

過程值轉換為 0-1 之間數值

06.png

設定值轉換為 0-1 之間數值

07.png

輸出值標準化為 0-1 之間數值

08.png

輸出值比例放大最終作用到比例閥

09.png

PID調試面板可以很方便助你確認 PID 參數 先預調節完成再精確調節上傳參數

10.png

把比例參數 積分參數 微分參數 循環參數做到上位機可調整

11.png