單片機控制PMOS管開關,繼電器不工作

[復制鏈接]
ID:303665 發表于 2019-3-3 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
360截圖20190303114726787.jpg
OUT1是5V脈沖信號,IN1是28V電源,繼電器是28V的,繼電器不工作
回復

使用道具 舉報

ID:138119 發表于 2019-3-3 21:56 | 顯示全部樓層
通常繼電器線圈接在電源側。
回復

使用道具 舉報

ID:484253 發表于 2019-3-4 16:42 | 顯示全部樓層
1.確保Q8的S引腳接28V+, D引腳接到繼電器一端。
2. OUT1直接輸出高電平即可,不要脈沖。繼電器有響應動作時間(mS級別)。
回復

使用道具 舉報

ID:10947 發表于 2019-3-4 19:00 | 顯示全部樓層
MOS管的G極要接一個上拉電阻到電源,電源電壓不要超過20V,如果超過20V,那么還要在MOS管的G極對地并聯1個10V~20V的穩壓二極管。
回復

使用道具 舉報

ID:330301 發表于 2019-3-4 22:04 | 顯示全部樓層
檢查proteus的電源設置,原理圖沒有問題

proteus project

proteus project
回復

使用道具 舉報

ID:330301 發表于 2019-3-4 22:11 | 顯示全部樓層
補充:脈沖頻率盡量低一點,能在proteus上可觀測到LED閃爍,否者只能用示波器了
simulate1.png
回復

使用道具 舉報

ID:401564 發表于 2019-3-5 09:10 | 顯示全部樓層
用5V的信號去控制一個28V繼電器,用28V的繼電器來控制5V的LED,那么,這28V的繼電器意義何在?
用PWM信號去控制繼電器?這個倒是有,你的PWM頻率是多少呢?
就算你用上歐姆龍的繼電器,它的響應時間也是在20mS左右,加上繼電器復位時間20mS,這樣一來,整個時間就會有50mS左右,那么,你PWM的頻率最多就只能是20HZ.
繼電器兩頭應該還要反接一個繼流二極管
你這個電路問題多,原本可以用一個N溝道的管子就能解決問題的,你要制造那么多問題出來,再去想辦法解決你制造的問題
回復

使用道具 舉報

ID:158375 發表于 2019-3-5 09:36 | 顯示全部樓層
大概看了一下,原理圖沒有問題。只是控制繼電器,速度要慢。

另:只是這部分電路,沒別的控制,為什么不用光藕呢?
回復