在編制PLC程序時,不管是新手還是老手,都會犯下這種低級錯誤。因為這種錯誤是非語法上的,所以用編程軟件也不能檢查出錯誤之處。此錯誤一旦發生,自己有時還很難發現,直至上機調試運行時,所控設備不能運行或運行到某個位置停止不前,才察覺出來有問題,再對PLC程序逐條逐句查找分析,或采取對程序逐條逐句執行,費時費工。

那么究竟是什么問題易使我們犯下這種低級錯誤呢?繼電器電氣控制的固有思維,在編制程序時,某個或幾個輸入點采用物理常閉觸點(如停止開關、行程限位開關),在程序中,仍延續繼電器電氣控制方式編制,即仍采用常閉接點作為導通條件使用。

下面用一個簡單的啟停與自鎖電路示例來說明。



根據上圖編制的不能運行的錯誤PLC程序如下:



PLC上電后,X000、X002常閉點就會斷開。即邏輯值為“0”

Y0=(Y0+X001)×X000×X002

從上面數字邏輯表達式可知,在按下啟動按鈕SB1后,X001的邏輯值為“1”,而Y0的邏輯值永遠不會變化,始終為“0”。原因是與PLC內部輸入電路有關,以下是PLC內部輸入等效電路:

正確的PLC程序如下:



PLC上電后,X000、X002常開點就會閉合。即邏輯值為“1”

Y0=(Y0+X001)×X000×X002

只要按下啟動按鈕SB1后,X001的邏輯值為“1”,Y0邏輯值就為“1”。松開啟動按鈕SB1,X001的邏輯值為“0”但Y0邏輯值為“1”,Y0與X001是或的關系,保證了Y0邏輯值始終為“1”,即自鎖。直至按下停止按鈕或出現過載 (FR0動作),Y0的邏輯值才變為?”。

通過上面的簡單示例可知,新手可能還未弄懂外部為常閉輸入時,經PLC內部輸入電路后邏輯值發生了“非”的變化。以及繼電器電氣控制固有思維影響,老手是出于疏忽。這雖然是低級錯誤,也易發生在程序編制過程中。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

無效樓層,該帖已經被刪除
板凳
ID:994941 發表于 2022-4-22 20:31 | 只看該作者
學習了,非常感謝,一開始我還沒有反應過來
回復

使用道具 舉報

地板
ID:149799 發表于 2022-4-23 10:44 | 只看該作者
不理解你的意思,PLC上電后,X000,X002常開點就會閉合,為什么呢?

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

5#
ID:739610 發表于 2022-4-23 16:45 | 只看該作者
PLC編程是需要和外部元件接線配合的  你說的不是不對  外部急停也不是沒有接常開點的 急停接常開點的安全系數另論

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

6#
ID:814591 發表于 2022-5-28 17:16 | 只看該作者
誤人子弟,為啥通電的時候只有X000、X002常開點就會閉合,請問x1怎么不變?

評分

參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

7#
ID:944091 發表于 2022-5-29 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者
王秋冬 發表于 2022-4-23 10:44
不理解你的意思,PLC上電后,X000,X002常開點就會閉合,為什么呢?

X000、X002外部接的是常閉觸點,所以上電是閉合的
回復

使用道具 舉報

8#
ID:1029854 發表于 2022-5-30 08:25 | 只看該作者
我也吃過這個虧
回復

使用道具 舉報

9#
ID:1029854 發表于 2022-5-30 08:29 | 只看該作者
yrj1234 發表于 2022-5-28 17:16
誤人子弟,為啥通電的時候只有X000、X002常開點就會閉合,請問x1怎么不變?

因為X1是啟動按鈕,人為觸發才能閉合。而X0和X2是安全保護,多接在常閉點用于對設備狀態的監控,上電后即自動處于導通狀態。
回復

使用道具 舉報

10#
ID:861279 發表于 2024-2-21 15:55 | 只看該作者
額。。。這 感覺一般都不會犯這種錯誤 除非他不是學校出來的 是自學的 這東西在學校的時候老師就說過了,而且在第一節課說plc輸入輸出原理的時候也解釋過了。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:750368 發表于 2024-3-7 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
我仔細想了一下,為了安全確實是說的很對的,但這種錯誤一般老手是不會發現,不會出現的,因為外邊兒自己隨便接
回復