[討論] 請問大家怎么處理中段和延時的沖突?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:6846 發表于 2012-6-6 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手~~~請教大家一個問題~~~ 終端盒延時怎么謝謝共處不產生矛盾呢? 我現在正在做一個紅外和ds18b20和iic在一塊的電子鐘,把他們單拆開都能行的,但是放在一塊就不行了 原因是,紅外解碼中斷會干擾單總線的延時程序,這樣 溫度就讀不到了~~~~ 還有一個例子,前段時間用定時器寫了個倒計時器,加上了18b20,但是這樣也出現了這種問題,還是中斷會干擾延時的準確性,導致單總線通信錯誤~~~~ 請大家幫忙一下哈
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:7485 發表于 2012-6-6 21:58 | 只看該作者

18b20的轉換時間最長時可達720ms,這里就有一個問題了,如果是12M晶振,16位計時65526微秒(65.5毫秒)為了便于計時,最長也就是取50毫秒,所以一個中斷內肯定溫度轉換完不成。

 

你可以換一種方式。設一個秒數奇偶標志,或者判斷秒數的奇偶,奇數秒發轉換指令,偶數秒讀數值,2秒鐘更新一次溫度,對你影響不大吧?這樣不用查詢轉換結束與否。