LIGHTECH可編程控制器LT-200 CPU(下稱LT-200)的通信口可以設置為自由口模式。選擇自由口模式后,用戶程序就可以完全控制通信端口的操作,通信協議也完全受用戶程序控制。
LT-200 CPU上的通信口在電氣上是標準的RS-485半雙工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:
一個起始位
7或8位字符(數據字節)
一個奇/偶校驗位,或者沒有校驗位
一個停止位
自由口通信速波特率可以設置為1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。
凡是符合這些格式的串行通信設備,理論上都可以和LT-200 CPU通信。
自由口模式可以靈活應用。Micro/WIN的兩個指令庫(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式編程實現的。
同時需要注意的是:
1、在進行自由口通信程序調試時,可以使用PC/PPI電纜(設置到自由口通信模式)連接PC和CPU,在PC上運行串口調試軟件(或者Windows的Hyper Terminal-超級終端)調試自由口程序。
USB/PPI電纜和CP卡不支持自由口調試
2、在進行自由口通信程序調試時,該自由口通信的口被定義為自由口,即不再進行PPI協議的通信了,則此時如想通過PPI的格式同其他設備(如計算機、人機界面等)連接上需要將PLC的撥動開關撥在STOP檔位,否則將會提示連接失敗。
此文章從福州耐特電子科技有限公司官網轉載
|
|