單通道的ad轉換如何實現同時對兩個模擬量的轉換呢?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:270277 發表于 2018-1-12 01:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單通道的ad轉換如何實現同時對兩個模擬量的轉換呢?除了用兩個ad轉換器的方法外,求助~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:213173 發表于 2018-1-12 07:25 | 只看該作者
可以增加一片CD4066之類的模擬開關切換。
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:248754 發表于 2018-1-12 08:16 | 只看該作者
你前端加一個模擬開關,然后來回切換的采集就可以了
回復

使用道具 舉報

地板
ID:231046 發表于 2018-1-12 08:25 | 只看該作者
不能吧,沒試過,可以就不會要那么多ADC通道了?
回復

使用道具 舉報

5#
ID:23606 發表于 2018-1-12 08:37 | 只看該作者
加個電子開關,如cd4066
回復

使用道具 舉報

6#
ID:164602 發表于 2018-1-12 08:43 | 只看該作者
我想到的辦法是用繼電器。
它的開合,可以轉換你的兩個模擬量電路,即常合控制一路,常開控制一路。
不過,你只能用機械繼電器,才有兩路,若用固態繼電器,則只有一路(沒有常合)。
回復

使用道具 舉報

7#
ID:23606 發表于 2018-1-12 12:35 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-1-12 08:43
我想到的辦法是用繼電器。
它的開合,可以轉換你的兩個模擬量電路,即常合控制一路,常開控制一路。
不過 ...

完全可以
回復