交流電過零信號的取得方式探討

查看數: 1372 | 評論數: 8 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-8-26 18:32

正文摘要:

    在使用單片機控制的交流電調整電流、電壓等移相調功電路中,常常需要獲得電壓電流等過零點信號即過零信號。常見的取得方式是對交流信號進行橋式或者全波整流后獲得100HZ脈動直流,使用電片機外部中斷 ...

回復

ID:427868 發表于 2024-8-28 11:51

     8樓的電路是ACN相對于ACL為正半周時獲得過零信號,單片機處理后驅動繼電器,正負半周過零信號位置應該有差別,對不是用于移相調功,應該不會有明顯影響。
    但8樓的電源電路比較新穎,值得學習借鑒。
ID:276685 發表于 2024-8-27 19:53

ID:332444 發表于 2024-8-27 15:33
單向光耦也能獲得看我帖子缺相檢測實際上就是過零電路
ID:68189 發表于 2024-8-27 11:42
可不可以用下降沿中斷來檢測呢
ID:427868 發表于 2024-8-27 11:25
donglw 發表于 2024-8-27 06:00
要想準確只能使用工頻鎖相環了

使用工頻鎖相環的話,還不如硬件上加個整流橋或者雙向光耦全波檢測省事呢。
ID:344848 發表于 2024-8-27 06:00
要想準確只能使用工頻鎖相環了
ID:1128898 發表于 2024-8-27 04:42
延時均值
ID:466250 發表于 2024-8-27 00:57
所以就看你算法寫得如何了。