發布時間: 2024-7-27 17:54
正文摘要:請教前輩如何讓該電路在散熱馬達工作時紅亮,不工作時綠燈亮,同時只能有1燈亮,現在問題是,不管開關閉合或斷開,紅燈都滅,綠燈都亮,此電路是我根據視頻教程搭的,但仿真發現無法實現...請大佬前輩們指點一二,謝 ... |
|
當然有演示電路圖,只要稍有電工知識,就能推導出大致參數,并仿真加以驗證,原理很簡單就是利用導通壓降不同。沒說明要哪種電路圖,只演示了我說的第一個電阻參數選取答復。
|
lxj1245481730 發表于 2024-7-29 15:07 確實不錯,老師這里利用的是電壓鉗位的思想,以及不同光源導通壓降不同的原理進行在電機開通與關閉時亮不同顏色的燈 |
邵123456 發表于 2024-7-29 14:56 是的,我剛開始看的,感覺內容很豐富 |
paladina 發表于 2024-7-29 10:19 謝謝您 是的,反并聯一個保護二極管可以放止電機斷電瞬間產生的過壓脈沖破壞其他元件,是一種經典保護設計 我基礎比較差,但學習中一些不懂的地方也通過前輩們的指點弄懂了,感謝前輩指教 |
xianfajushi 發表于 2024-7-28 07:27 有原理圖嗎 |
lxj1245481730 發表于 2024-7-27 22:36 張飛老師的硬件設計視頻內容吧 |
| 有種單非門的器件,23-5的。你找找看 |
xiaobendan001 發表于 2024-7-28 15:46 謝謝您,達林頓管確實很猛 仿真的話β一般都不能調,Proteus的三極管β是固定的,有100、150、175、200倍;Multisim的三極管β不是固定值,會隨著基極電流在一定范圍內變化 |
|
要不要設計個寬電壓范圍的控制電路?電機功率多大?地板修改的電路比較合理,不過發光管限流電阻參數還是要修改到10毫安以下比較合適。 焊接完成通電發現無法正常工作才意識到元件焊接到反面了,是雙面印刷電路板,還是第一次焊接雙面印刷電路板,幾十年前都是單面的板子,還停留在那個時候了,元件應該放置在有印刷元件的一面,商家標示的運放型號寫錯了,正確應該是LM393,雙層板一面有走線,另一面基本都是銅箔只有孔,哈哈。 |
lxj1245481730 發表于 2024-7-28 14:32 好家伙,從10K一下變100歐姆,還是直接選擇達林頓管子吧。實際上1ma的輸入電阻也可以,仿真不太懂,是不是三極管的β值是可以調的。 |
xiaobendan001 發表于 2024-7-28 07:58 小功率電機電流是幾十上百mA的有,用這種電機在這個電路里應該可行,但我也覺得串聯電阻不太好,謝謝您 |
| 謝謝各位前輩,我知道了,我是硬件設計新手有不夠好的地方感謝前輩們批評指教 |
lzts88 發表于 2024-7-28 10:55 謝謝您的建議,我明白了,之前綠燈一直亮就是因為三極管達到飽和狀態了,如果要調大電機電流,就得先把三極管基極串聯電阻減小,再把電機串聯的電阻減小,還有就是電流幾十上百mA的小功率電機其實也有的 |
lzts88 發表于 2024-7-28 10:55 那樣比較費電,我是建議直接上達林頓管子。 |
lxj1245481730 發表于 2024-7-27 22:36 治標不治本, 你這不叫散熱風扇, 叫開關指示燈(沒錯, 這風扇串個100歐電阻估計沒風了). 這么會算, 明顯的三極管不在飽和狀態, 為什么不把基極電阻減小, 使三極管工作在飽和開關狀態呢. 把R1換成1K試試. 還不飽和再減小. 飽和想省電就慢慢換大 |
| 溫控一直閉合,久對了 不用改 |
| 體積允許的話,直接用一個繼電器控制,可靠性比這還要高 |
lxj1245481730 發表于 2024-7-27 22:36 就是驅動電流不夠用導致三極管不飽和,要么選β大的三極管,要么提高基極電流,你這樣風扇串聯電阻,那風扇還能轉動不?轉動的風量夠用不? |
|
這么會選擇這樣的電路圖,第一感覺就是費電,第二感覺就是電機負載沒設計反向電壓保護措施,第三感覺就是參數不合理,12V電源1k電阻則電流約10毫安已經不小了,電路雖然簡單,500歐姆電阻估計是5V電源使用的參數,是否電源電壓擅自更改? 有幾十年沒做這活了,這下褶子了,買回來的散件,濕度檢測控制繼電器澆花用的,我焊接成這樣了,通電無法正常工作,即短路檢測探針沒動靜,調節電位器也無濟于事,指示燈能亮,有人遇到過這樣的問題?如何修改為正確的,該用什么措施更正。
|
|
| 三極管的放大倍數設置大一些 |