發布時間: 2024-6-30 14:09
正文摘要:模擬地/系統地GND和LC升壓功率地PGND在一起 MCU數字地DGND直接連接在一起,和不直接連接在一起對串口屏的串口通訊的影響 模擬地/系統地GND和LC升壓功率地PGND在一起 用0歐姆電阻短接,MCU數字地DGND,DGND和GND之 ... |
禮盒先生 發表于 2025-9-15 08:39 樓主的圖顯然是數字給模擬供電,如果模擬耗電量大那么這個做法是錯誤的,如果模擬是微弱信號放大那么樓主的圖是對的。 你給電機供電如果照搬樓主的做法顯然就大錯特錯了。 |
| 這個問題我也遇到了,只用的磁珠隔沒有單點連地,但是我的電路時電機堵轉時,功率增大才會有誤差。所以是不是你設計的電路也是因為這種情況呢(功率增大導致的電源不穩定,串口屏誤觸發) |
donglw 發表于 2024-6-30 20:41 數字電路的VCC和GND已經用了磁珠啊 兩邊都堵了啊 |
| 只有直流電路才分VCC和GND,其他電路的等效電路不分VCC和GND。換句話 ,你只堵一頭。你應該在數字電路的VCC和GND兩邊分別使用磁珠即可。 |
Powered by 單片機教程網