發布時間: 2024-5-26 18:09
正文摘要:當調節電位器時單片機使用占空比控制0-24V電壓輸出變化,如電流也用占空比限制最大輸出卻影響電壓值不準確變化很大,不知是思路不對還是在硬件上設計不足?請大佬們幫看看,謝謝! |
donglw 發表于 2024-5-26 22:02 使用硬件處理,板子的面積很大哦 |
|
輸出電壓、電流與負載是相關聯的。單一時刻只能有一個量受控。 例如:10歐的負載,當你控制電流為1A時,電壓只能是10v。 |
wufa1986 發表于 2024-5-27 10:48 謝謝!我的想法一樣 |
| 用軟件實現可以恒流恒壓,但是你這個電路只有電流采集沒有電壓采集,如何恒壓 |
|
最好使用兩個單電源運算放大器,一個運算放大器接成電壓跟隨器,用于采用電阻的輸入輸出電壓隔離,另一個接成電壓比較器,基準電壓采用TL431芯片。程序采用PID控制算法。 |