發布時間: 2024-4-18 15:26
正文摘要:交流接觸器通斷的瞬間會導致單片機死機. 問題:單片機通過繼電器控制220V交流接觸器同時通斷L/N線 這樣就會讓單片機死機。外部輸入變的毫無反應。 嘗試方法:1.將繼電器的N線端短路。只單控L線。設 ... |
可能需要采取一些EMI措施來防止對單片機的干擾。 |
布線太差,dtdv導致的emi問題。既要降低干擾,布線也要做好,才能算是穩定的產品。 |
coody_sz 發表于 2024-5-12 18:42 我直接用買來的電源,這些都在電源里面 |
TVS管在單片機電源, IO端口做保護, 用光耦與功率電路做電器隔離. 單片機軟件加上看門狗. |
jhczy 發表于 2024-5-9 08:43 STC單片機的抗干擾能力比STM8S的要好上很多!我用STC單片機控制交流接觸器從來不會死機或者復位!用了STM8S兩款板子控制都會時不時的死機或者復位~ |
電源沒做好,按常規的來,共模電感、差模電感、X電容、Y電容、TVS管,基本就齊備了。 |
donny123800 發表于 2024-5-12 15:32 串啥電阻啊,直接把104并聯接觸器線圈上面試試 |
在不更換單片機型號和線路板的情況下: 1.加大給單片機供電電源的濾波電容。 2.在交流接觸器的觸點兩端并聯吸收回路。 |
1600277881 發表于 2024-4-18 21:43 估計是交流接觸器的串擾引起的!單片機的電源時不時的會跑進去一些干擾信號! |
donglw 發表于 2024-4-18 18:58 我用了104K CBB 串了一56R來吸收!能改善很多!但是不能徹底解決! |
以前也有過最后沒辦法在觸點并聯RC吸收電路才行 用的STC8A8K的 |
這個我們遇到過,用固態繼電器控制交流接觸器就沒有干擾死機了 |
我用的STC單片機沒有這種現象,控制多個交流接觸器的L、N通斷或者三相沒有出現過類似問題 |
那么你用的啥芯片呢? |
wufa1986 發表于 2024-4-30 17:13 對的! |
只能說你用的這款單片機有點弱,改善措施只是降低概率,但是并不保險 |
donny123800 發表于 2024-4-30 08:55 52P好像也沒有多大電流啊 |
改善了好多!但是還是沒有徹底解決這個問題 1在供電前端增加2200UF電容!2.在接觸器線圈上并聯吸收電路!原來連續通斷20次估計就有一次導致單片機死機!現在能達到連續通斷70次才出現!但是還是沒有徹底解決!后來在單片機的供電電路中加了濾波電路!出現的故障有開始變了! 原來是STM8S死機 現在是 復位重啟. 還是懷疑電源電路和PCB布局問題 |
donglw 發表于 2024-4-18 18:58 這個加了有很大的改善!已經在電路中增加了! |
xiaobendan001 發表于 2024-4-18 19:31 拿掉接觸器后可以控制大功率設備!所以用大的繼電器 |
以前碰到過,后來出錢讓人解決的,是地線的問題,不知道是啥原因,反正PCB讓他改了問題就解決了。 |
看繼電器很像是52P,控制一個接觸器為啥要這么大的繼電器啊 |
104K 630V CBB 電容需要串聯5~10歐姆。 |
1,芯片及給繼電器的供電電流是否足夠,在吸合時的電壓是不是有較大的跌幅。 2,繼電器線圈是否接有反向二極管。 3,低壓電的走線與元器件應盡量遠離220V高電壓,保證有足夠的安全距離。 |
需要將繼電器與繼電器隔離,通過光耦控制繼電器或者用固態繼電器 |
退耦電容就近接單片機就行了。 |
通常都是控火線的,沒試過LN一起控制。 |
Powered by 單片機教程網