細節,一個觸摸屏RS485通信數據延遲的“治療”

查看數: 2411 | 評論數: 4 | 收藏 3
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-3-13 20:25

正文摘要:

本文介紹一個觸摸屏在RS485通信時遇到數據延時的一個解決方法。 前段時間做單片機系統、電路板、控制器、儀器、物聯網、工控、電子產品、軟件開發項目(Q:2531二六3726)時“接診”了一個“病人”:是一臺裝置,它 ...

回復

ID:939553 發表于 2024-4-6 18:01
厲害,我一般設置為500~1000ms
ID:639333 發表于 2024-4-1 21:45
就是程序執行過程中,通訊等待時間相較于程序執行時間過短,數據丟失了
ID:433219 發表于 2024-3-14 15:57
通盤考慮吧:響應間隔,
ID:514317 發表于 2024-3-14 11:39
實際上Modbus RTU和TTL的串口速率是一樣的,一般默認是9600,傳輸數據很慢會導致數據采集失敗,要么提高通信速率要么增大采集數據時間間隔,這是做Modbus通訊必須要注意的