這是一款單火電源芯片的應用電路和它的引腳定義,6腳是復位腳高電平使能,為啥接地?

查看數: 1685 | 評論數: 3 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2024-1-2 14:59

正文摘要:

謝謝大家

回復

ID:420836 發表于 2024-1-3 09:42
不使用時,開漏引腳應接地。
ID:1034262 發表于 2024-1-2 22:18
因為沒有使用這個腳。這個是對其它芯片(主要是MCU)復位用的。
ID:267719 發表于 2024-1-2 16:39
規格書里面說的很清楚。
上電延時信號(RESETn) :
VIN 電壓到達 UVLO 約 3.5s 后,RESETn 從低電平變
為高電平,此信號為控制芯片提供使能信號,實現
控制芯片的延遲啟動。

因為開漏輸出,所以可以直接接地。