發布時間: 2021-1-14 12:34
正文摘要:朋友做了個電路但是把需求弄錯了,原來要求的是通電電機轉,觸摸停轉,然后復位,按按鈕停轉:但做成的是觸摸轉,然后不轉,按按鈕才轉,有沒有什么簡單的方法可以把電機轉和不轉改過來呢 |
|
三極管不能這樣接吧。。。 解決方法: 1.在輸出端加個非門 2.555有兩種觸發方式,你可以換一種 3.在555的3腳加pnp三極管 |
xianfajushi 發表于 2021-1-15 15:18 二極管短路相當于C3有了充放電回路,只有這樣555的輸出才會通過C3輸出到Q2Q3放大后驅動蜂鳴器,注意555是輸出脈沖波形的,當D1斷路時,C3失去了放電回路,相當于隔斷了555的脈沖,蜂鳴器當然就不響了 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 簡化了一下,沒有條件測試! |
121852j1q0zmrrnornh11f.png (34.94 KB, 下載次數: 80)
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
這個電路圖以前回復用的,這里我也可以出個題目,如:把圖中的二極管短路,蜂鳴器會響,假如把二極管斷路則蜂鳴器不響,請分析原因. |
| 通過以上可悟出適當修改電阻參數 |
|
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-15 16:16 編輯 另外,Q3需要換成PNP型三極管才能實現設計目標。 |
121852j1q0zmrrnornh11f.png (28.37 KB, 下載次數: 103)
| 你這個電路電機是不受控的。正確的接法是Q3基極串聯電阻后接R7上端,然后直接接到555的3腳而不是接Q1基極! |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| Q3的基極不能和Q1的基極直接連吧, Q1的基極會把電壓始終牽制在0.7V(Q1的基極相當于正向尐的二極管). |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
|
從下圖可見添加三極管后相位就是反向的.
|
譚雅-提古斯查夫 發表于 2021-1-14 17:29 用達林頓試看 |
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化![]() |
|
Powered by 單片機教程網