| 這是最基本的知識,在做任何相關的控制之前,必須知道這些基本知識。否則別人幫助你這一次,下一次你還是不知所以然。 |
|
你要自己切斷自己的電源嗎? 超過5.25V和小于4.75V這個用ADC檢測,然后關斷就行了,繼電器常閉端接電源線,關斷時就斷開了。 |
|
只要實現超過5.25V和小于4.75V切斷電源,真的不必用單片機這么高大上的來做,簡單的電路就可以解決。 不過從你畫的圖上看這些功能的實現就差代碼了,ADC0809測電壓,AT89C52讀顯數據并控制繼電器、蜂鳴器、指示燈,代碼要是一并貼出來就全齊活了。 至于怎么接線,按你畫的接就好;代碼要自己寫或網上找,錯了可以改。 真不想搞就雇人做,某寶之類的網上都有,只要點花錢就結了。 |
| 把R2連到一個IO口比如P11,當P11輸出低電平 RL1不動作,當P11輸出高電平 RL1動作,把繼電器常開觸點串到電源開關控制回路就行。 |