PCB各電源層(12V 5V 3.3V)分割后寬度的設置問題

查看數: 6924 | 評論數: 6 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2019-7-28 10:19

正文摘要:

設計了一個四層板子,有12V 5V 3.3V電源,對電源層進行分割,想問一下每個分割區域的寬度限制(尤其是12V),擔心12V電源層區域太窄。這里的12V區域最小寬度為8mm,不知合適不,各位大佬有沒有關于這個問題的經驗和 ...

回復

ID:588322 發表于 2019-7-31 14:37
需要你的應用場景來計算,看情況是內層分割,一般內層厚度在0.5OZ或1OZ,內層散熱相對要差些,建議考慮1mm的線寬1A電流(1OZ)。也要考慮你12V輸入輸出的設計,避免在輸入輸出處造成損失
ID:213173 發表于 2019-7-31 06:28
使用相同電源的元器件關聯性強,使用不同電源的元器件關聯性弱。這就使得元器件布局可以形成幾個區塊。合理布局,避免把電源分割成窄線狀。
ID:592649 發表于 2019-7-30 17:40
看電流需求,默認可以按照1盎司銅厚,20mils寬度1A電流來估算
ID:123289 發表于 2019-7-29 09:18
依據你的硬件指標設計。
無效樓層,該帖已經被刪除
ID:590022 發表于 2019-7-28 15:05
線寬與電流有關,為避免發熱,盡量寬一些