發布時間: 2019-7-9 21:10
正文摘要:DCDC電源設計中24V轉12V,2A輸出,DCDC芯片,上電會出現燒壞,DCDC布局布線需要注意什么問題,怎么布局布線 |
xiaozhu199033 發表于 2022-8-28 09:31 這顆料批量燒了不少,已經換掉了,而且,原廠%的很 |
| 我這用的他們家的JW5026也出現了較大概率的上電損壞,無解 |
| 上電燒毀,主要原因是有短路現象,或者反饋回路自激振蕩。原理圖應該不至于吧 |
| R18并一個22pf的電容是為了防震蕩嗎? |
可以去問一下FAE,規格書的參考設計C9 是100nF,但是規格書管腳描述又是 0.01uF Bootstrap pin for top switch. A 0.01uF or larger capacitor should be connect 建議EN管腳加個1uf的電容到地,R18并一個22pf的電容試試 |
| 還有一個原因,應該是TVS管造成的,24V輸入口第一個元器件TVS管焊接反向,你畫出來的TVS管看著是雙向的,但是你買的未必是雙向的,根據我的經驗,你先把TVS管去掉再試一下應該就好了,如果去掉好了以后說明TVS管有方向,你焊接反了 |
| 首先上電前要測一下電源和地是否有短路現象,我覺得你這個應該是焊接短路造成的 |
|
原理圖是暫時沒有看出有什么問題 R17和R18到FB引腳的走線盡量要短 C8和C9盡可能的靠近IC |
| 1腳到L1連線要短,盡量線要粗,C9靠近1、2腳,這個自舉升壓電容給內部上臂MOS管柵極供電,24V輸入到第8腳布線要粗,地線、防反接MOS管線要粗,地要大面積鋪銅,這樣布線就沒有問題了。 |
Y_G_G 發表于 2019-7-10 08:20 我上傳了DCDC部分原理圖了,能麻煩看一下嗎? |
|
談這個問題時要將你用的芯片型號說一下。這個很重要!24-30V轉低壓的芯片片市面上很多,有一些廠家的則重點不同,有內部集成同歩整流MOS的,效率高,輸出就只要一個電感+濾波電容就行,輸出固定電壓5V,成本較高,有的分壓檢測與過流檢測都在外面,成本略低。相較而言,后一種技術出來較早,芯片經多次改進差不多穩定些,基本上不會因為布靖蓴_芯片,反之前一種較晚出來,由于相同芯尺寸片上集成度高,抗干擾 就會差一些。布線時一定要注意輸出回路不能繞到前級敏感位置,輕則蕩機重則燒!如果調試時可在前級供電加一個溫度保險絲方妥 |
|
因素好多,芯片本身的問題也有可能,元件的參數、電路設計問題也有可能; 芯片一般都有數據手冊,里面對參數取值、典型電路、布局布線都可能有說明。 |
| 應該是設計問題,查下數據手冊。先對原理圖 |
| 主要鎖存電流 |
| 布線不是主要問題,應當是設計不合理。 |
| 原理圖和PCB文件,還有DCDC的IC型號上傳看一下才知道 |
Powered by 單片機教程網