| 你已經做成功了,唯一的問題是你用的萬用表檔次太低沒有顯示出RMS電壓。 |
| 電路感覺不對頭,你看下你的電路對不對,測試一下 |
|
可能你沒有及時關掉可控硅觸發信號, 當能檢測到下降沿時,其實已經有一定的電壓, 而觸發信號又沒關閉。 |
| 交流電50赫茲即20毫秒半個周期即10毫秒,5毫秒即在峰值時開啟可控硅,那么所測量到的就是變化的瞬態峰值,調節到8毫秒試看 |
| 交流不能空測,要接上負載,如電阻,然后再測量電壓 |
| 沒有為什么只能說是程序確定的 |
|
1,用雙蹤示波器看CPU輸出的觸發波是否正確? 2,是感性負載么? |
| 這個電路,好像不對啊。好好看看BTA16的器件手冊吧。 |
|
可能你沒有及時關掉可控硅觸發信號, 當能檢測到下降沿時,其實已經有一定的電壓, 而觸發信號又沒關閉。 |
| 可控硅斬波,空載測電壓不準,要接上負載才可以。 |