正文摘要:就一張分壓電阻的電路,不知道圖片有沒有上傳成功 一般我們采溫度 簡單點 上邊一個電阻 下邊一個熱敏電阻 然后中間接單片機ad口,根據ad值變化 來計算電壓 對照熱敏電阻的阻值表 確定溫度。 但是如果電 ... |
|
用電壓參考芯片TL431 |
| 加多一級穩壓 |
| 看樓主設計精度,不過都說不能用18B20估計精度也不會高到那里去吧,用NTC,精度本身就不是很高,不過做到0.1度的分辨率還是挺容易的,相比昂貴的18B20(感覺18B20精度也不咋地就那個單總線相比沒有AD轉換器的單片機好使一點),具體的,樓上已經說了,一般單片機AD轉換的參考就是電源電壓,這個的結果是和熱敏電阻是基本呈線性的比值,比如說單片機在2V和3.3V下滿量程都是輸出1024(10bit分辨率),這點沒有太大的問題,唯一需要注意的,和熱敏電阻分壓的上面那個電阻必須選精度溫樸都小的,這一點對整個溫度計的線性度非常重要。 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 60 | 回帖助人的獎勵! |
如果你對采集溫度數據精度要求不高,這個問題是可以忽略的 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 參考電壓也取VCC與電源同步變化。 |
| 各種方案樓上都說了,如果要求精確,或者采集電源電壓,或者增加穩壓。但如果對精度要求不高,不知是否可采用增大Ra,減小Rb分壓,從而減小電壓波動影響,不知是否可行,樓主考慮 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 60 | 回帖助人的獎勵! |
| 這個是需要加穩壓,或使用恒流電路的。否則不能用。 |
| 如果你對采集溫度數據精度要求不是十分高,可以忽略這個問題,因為AD采樣得到的電壓數據是比值,如果采樣電阻與單片機共用電源,那么這個比值是基本不變的。曾經設計一款溫控電路,按標準5V設計,實際使用環境VCC 4.2~4.8V,長期工作也沒有發現不正常。如果你對采集溫度數據精度要求很高,就按沙發的建議去做。 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
dzbj 發表于 2018-1-29 12:48 頂你,要么測總電壓和分電壓比值,要么用LM4040基準源 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 再用一路AD采集當前電壓值作為計算量 不用固定電壓值 或者用431做個1v的基準電壓 用另外一路AD采集 或者 用低壓差直流穩壓把輸入電壓降到2.8v給熱敏供電 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
|---|---|---|
|
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |