1024手机基地看电影,午夜福利视频导航,国产精品福利在线一区,亚洲欧美日韩另类成人,在线观看午夜日本理论片,成年超爽免费网站,国产精品成人免费,精品动作一级毛片,成人免费观看网站,97精品伊人久久大香蕉

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2661|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

漏電保護器經常跳閘處理方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:75926 發表于 2015-4-4 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.試送投運法
    主要查找剩余電流動作保護器自身故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二級、三級剩余電流動作保護器直接將出線拆除)再合保護器。若保護器仍然無法投運,則說明保護器自身故障,應予以修理或更換。若能正常運行,則保護器本身并無故障,再查找配電盤或者線路。其操作方法是:先將各路出線或交流接觸器負荷切斷,若不能運行則說明配電盤上有故障,應檢查各路電氣、儀表等設備是否絕緣良好,接線是否正確;若能正常運行則說明配電盤上無故障。當確認故障發生在外線路上時,可采用分線查找法查找故障點。
2 直觀巡查法
   直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括剩余電流動作保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找。如導線斷線落地、拉線與導線接觸及錯誤接線等。
3   數值比較法
    數值比較法就是借助儀器儀表對線路或設備進行測量,并把所測的數值與原數值進行比較,從而查出故障點。需要特別指出的是:當線路中性線絕緣下降或設備中性線重復接地,容易引起總保護頻繁跳閘,而二級保護器不跳閘。在解決二級保護器跳閘時,不應采取將相線與中性線對調的方法投運二級保護,將設備重復接地線拆除即可。
4   分線排除法
    排查線路故障點時,可以按照“先主干、再分支、后末端”的順序,斷開低壓電網的各條分支線路,僅對主干線進行試送電,若主干線無故障,那么主干線便能正常運行。然后,再依次將分支和末端投入運行。哪條線路投入運行時保護器跳閘,故障點就在哪條線路上,就可在此線路上集中查找故障點。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表