高頻變壓器就處于最經濟的運行條件下,高頻變壓器溫度也會在正常范圍內。
(2)分接開關接觸不良往往可以從氣體繼電器輕瓦斯頻繁動作來判斷;并通過取樣進行化驗和測量繞組的直流電阻來確定。
(3)繞組匝間短路通過高頻變壓器內部有異常聲音和氣體繼電器頻繁動作發出信號和用電橋測量繞組的直流電阻等方法來確定,發現繞組匝間短路應進行處理,不嚴重者重新處理繞組匝間絕緣,嚴重者重新繞制繞組。
(4)鐵芯硅鋼片間短路輕瓦斯動作,聽變壓器聲音,搖測高頻變壓器絕緣電阻,對高頻變壓器油進行化驗,作高頻變壓器空載試驗等,對綜合參數進行分析確定,鐵芯硅鋼片間短路應對高頻變壓器進行大修。
(5)高頻變壓器缺油應查出缺油的原因進行處理,加入經耐壓試驗合格的同號高頻變壓器油至合適位置,若變壓器散熱管堵塞,則對高頻變壓器進行檢修、放油、吊芯疏通熱管。
(6)維修排除高頻變壓器冷卻循環系統的故障使其能正常工作。如強迫油循環風冷高頻變壓器,由于長時間的運行,使得熱交換器被雜物堵塞,熱交換器中發射出來的熱空氣不能及時的排出,導致油溫升高。特別是炎熱的夏季,出現這種情況就會更危險。所以就需要運行人員定期的清除熱交換器上的雜物,保證熱量能及時的排出。
(7)應清理干凈高頻變壓器室進出風口處的堵塞物和積塵。