標題: 51單片機定時器交替工作 可以這么寫嗎? 可是運行時間不對啊 求指教 [打印本頁]

作者: guanxin13    時間: 2017-11-3 00:36
標題: 51單片機定時器交替工作 可以這么寫嗎? 可是運行時間不對啊 求指教
12M晶振  stc89C52RC
代碼
#include <reg52.h>

sbit pwm=P1^0;
int i=0,j=0;

void timer00()
{
TMOD=0x01; //T0 16位
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
ET0=1;
EA=1;
//TRO=1;
}


void timer11()
{
TMOD=0x10; //T1 16位
TH1=(65535-10000)/256;
TL1=(65535-10000)%256;
ET1=1;
EA=1;
//TR1=1;
}


void main()
{
pwm=1;
timer00();
timer11();
TR0=1;
while(1);
}


void timer0() interrupt 1
{
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
        i++;
        if(i==100)//時間1S
          {
                  pwm=0;
                i=0;
                TR0=0;
                TR1=1;
          }
}

void timer1() interrupt 3
{
TH1=(65535-10000)/256;
TL1=(65535-10000)%256;
        j++;
        if(j==100) //時間1S
          {
                  pwm=1;
                j=0;
                TR1=0;
                TR0=1;
          }
}


為什么不是1S高電平  1S低電平呢 ??   




作者: wulin    時間: 2017-11-3 06:21
TMOD被錯誤設置,無法交替工作。可以分別寫成TMOD |= 0x01;和TMOD |= 0x10;或者合在一起
void Timer_Init()
{
        TMOD=0x11;
        TH0=(65535-10000)/256;
        TL0=(65535-10000)%256;
        TH1=(65535-10000)/256;
        TL1=(65535-10000)%256;
        ET0=1;
        ET1=1;
        EA=1;
}
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-11-3 09:16
我找到你的程序問題了。
在我的開發板上運行成功。
錯誤很簡單:就是把一個功能,復制成兩個功能時,沒有考慮到原來的設置被改變了。。。!
你把你的兩個定時器設置中的TMOD均改為0x11,就好了。原因嘛,你自己想想吧。
好好看看芯片手冊中的例子程序。我以前都沒看過,最近在學習新的芯片,閱讀芯片手冊中的例程,對我觸動很大,例程中的程序書寫方式,讓我反應過來你會出現的問題。而例程中的書寫方式,在一般的程序教程中都是沒有的。

作者: guanxin13    時間: 2017-11-3 09:30
wulin 發表于 2017-11-3 06:21
TMOD被錯誤設置,無法交替工作?梢苑謩e寫成TMOD |= 0x01;和TMOD |= 0x10;或者合在一起
void Timer_Init( ...

恩恩 明白了   確實是這的問題  想了半天沒想出來問題   謝謝啊
作者: guanxin13    時間: 2017-11-3 09:32
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-11-3 09:16
我找到你的程序問題了。
在我的開發板上運行成功。
錯誤很簡單:就是把一個功能,復制成兩個功能時,沒有 ...

恩恩  明白了
作者: yzwzfyz    時間: 2017-11-3 10:09
腦子不夠用,主程序起動了T0后又起動了T1,前后相差估計在幾個微秒。
1秒后T0中斷,你將PWM清0,幾個微秒后T1中斷到來你又將它置1。
以后重復這個動作,你想想應該是怎樣?

其實很簡單:只用一個T0就可以了,中斷后將PWM求反。PWM就可以輸出2Hz的脈沖了。

實在要按你的思路做,也要將T0、T1的時間錯天0.5秒。═0起動0.5秒后,再起動T1)
作者: guanxin13    時間: 2017-11-5 01:49
yzwzfyz 發表于 2017-11-3 10:09
腦子不夠用,主程序起動了T0后又起動了T1,前后相差估計在幾個微秒。
1秒后T0中斷,你將PWM清0,幾個微秒 ...

對哈 這樣計時確實不準  計時邏輯沒理清楚




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1