利用多功能端子修復變頻器過熱故障
[打印本頁]
作者:
51hei工控
時間:
2016-10-25 15:05
標題:
利用多功能端子修復變頻器過熱故障
這臺英威騰CHF100A-022G/030P-4變頻器
運行中報過熱故障而停機,調出變頻器歷史故障~參數P7.17,P7.18,P7.19顯示OH2故障代碼
模塊過熱,檢查風機不轉。調出參數P8.26風扇運行模式~設定為1上電一直運行。風機還是沒轉,此機裝有三個風扇,經查沒壞,那肯定是控制或電源問題。
經測電源正常,短接光耦 PC817的輸出3.4腳,風扇轉。查為cpu風扇啟動端子損壞,應急可短接光耦3.4端或場效應管FR120N的D.S端,風扇隨變頻器上電長期工作/不理想,我們可利用多功能端子解決這個問題。從參數P6.03中看出繼電器2的功能出廠設置沒選擇,把P6.03設為1變頻器運行中動作。取繼電器2的常開觸點RO2A和RO2C分別接光耦3.4端,如控制電路也損壞了,可接到場管的D.S端。經試驗一切正常!!
作者:
51hei工控
時間:
2016-10-25 15:06
修機器思路很重要!