標題: 三菱Q系列PLC中的定時器和計數器 [打印本頁]
作者: 51黑sun 時間: 2016-7-1 13:22
標題: 三菱Q系列PLC中的定時器和計數器
T為普通定時器,和FX一樣都是從0開始增加的定時器,
ST為累計定時器,也叫積算定時器或保持定時器,就是其面的條件不成立了,ST里面的值不會清零,會保持下來,等再次接通了后,就會從這個保持的數開始增加。一般使用RST來復位ST。平常軟件默認使用累計定時器的個數為0,想使用累計定時器,就需要在參數里面設置分配累計定時器,同時普通定時器的數量就會相應的減少,它們的數量和是一定的。這點類似于松下里面FP系列里面定時器和計數器的總數量一定,增加定時器的個數就會減少計數器的個數!
注:Q系列PLC中的這兩種定時器都是按定時器的單位分為:低速定時器和高速定時器,它不像FX里面是按照定時器的編號來定義定時器的單位,比如100ms.10ms.1ms 而是根據指令的不同來定義的,如果OUT T0 就是低速定時器,如果OUTH T0, 那么就是高速定時器!具體的低速和高速的單位是多少,需要在參數設置里面來定義!一般默認低速為100ms,高速為10ms
如果需要用到倒計時的話,可以用設定值減去當前值,得到的數據就是倒計時的數據
C為計數器,線圈類似 INCPD100 ,觸點類似 LD= D100 K100 !和FX是一樣的
如果使用倒計數,也可以使用設定值減去當前值的辦法!
Q系列中還有中斷計數器,需要在參數設置里面定義,它用于記住中斷發生的次數。
在參數中要設置起始計數器的編號,比如C400,那么從C400到C655這256個計數器將分配給中斷計時器,它們對應的中斷號為I0----I255,即C400計I0的中斷次數,C401計I1的,以此類推!
注意:中斷計數器使用時必須使用觸點比較指令,比如 LD= C400 K5 OUT M0
當I0中斷5次后,輸出M0