當變頻器在運行中意外停機:變頻器自動停機,運行指示燈滅電機自動停車,變頻器運行指示燈亮,零頻運行。可能原因如下:
1. 有有故障報警在閃爍提示。 查找故障原因,復位故障。
2. 簡易PLC 但循環完成,等待下一指示命令。檢查PLC 設置。
3. 遠程控制與變頻器的通訊中斷。檢查通訊線路。
4. 外部輸入的R、S、T 電源中斷。檢查供電情況。
5. 運行命令通道切換。 檢查運行命令通道相關功能碼設置。
6. 控制端子的正、反轉邏輯改變。檢查P038 設置是否符合要求。
7. 故障自動復位。檢查自動復位設置和故障原因。
8. 設定頻率為0。檢查設定頻率。
9. 外部中斷。檢查外部中斷設置及故障源。
10.簡易PLC 暫停。檢查PLC 端子功能。
11.停電再啟動選擇瞬時低壓補償,且電源電壓偏低,
檢查停電功能再啟動設置和輸入電壓。